急,请教防烟问题
jesslee889
jesslee889 Lv.2
2010年06月14日 22:41:14
来自于通风排烟
只看楼主

现在小高层和高层建筑都有地下室,一般地下一至二层,由于楼梯间地上部分和地下部分在一层采用防火墙和防火门完全分开的(建筑防火要求),这样地下和地上楼梯间就相当于两个楼梯间了,地下室部分楼梯间无法采用自然防排烟方式,只能采用机械防烟设正压送风机,但是只要一两层,风机风量还是按照规范规定的最新风量取吗?个人感觉是不是有些大啊!一层的和19层的取同一个风量,感觉上说不过去啊!!请高手指点!!!谢谢!!!!!!

现在小高层和高层建筑都有地下室,一般地下一至二层,由于楼梯间地上部分和地下部分在一层采用防火墙和防火门完全分开的(建筑防火要求),这样地下和地上楼梯间就相当于两个楼梯间了,地下室部分楼梯间无法采用自然防排烟方式,只能采用机械防烟设正压送风机,但是只要一两层,风机风量还是按照规范规定的最新风量取吗?个人感觉是不是有些大啊!一层的和19层的取同一个风量,感觉上说不过去啊!!请高手指点!!!谢谢!!!!!!
免费打赏
bj5945
2010年06月15日 01:16:18
2楼
哈,可以用门洞风速法计算,算出多少风量就多少风量吧。
我所在地消防部门认可这样的计算。当然按规范取也是可行的,不过最好加余压阀,要不超压会很多的。
回复
flier_01
2010年06月15日 10:33:54
3楼
按规范最小值取
再设余压阀
可参见新实用手册
回复
wfxjwang
2010年06月15日 10:58:51
4楼
当然按规范取,不过最好采取防超压措施。
回复
abchtao
2010年06月15日 16:35:09
5楼
按规范25000
回复
lucia_liu330@126.com
2010年06月16日 17:57:05
6楼
这个风量好似很少算的,基本都是看规范选个值就行了。这个风量好似很少算的,基本都是看规范选个值就行了。这个风量好似很少算的,基本都是看规范选个值就行了。
回复
jesslee889
2010年06月21日 11:33:19
7楼
谢谢,各位回复,学习了
回复