最近纠结于一个问题,闭式循环系统中,系统水泵没有运行时,系统中的水处于静止状态,假设系统总高20m,供水温度60度,我想知道此时系统中是不是各点位置的静压值都相等?谢谢...最好说出原因~~~:loveliness:

最近纠结于一个问题,闭式循环系统中,系统水泵没有运行时,系统中的水处于静止状态,假设系统总高20m,供水温度60度,我想知道此时系统中是不是各点位置的静压值都相等?谢谢...最好说出原因~~~:loveliness:
免费打赏
zrhljj
2010年06月26日 17:21:15
32楼
静压肯定不一样啊,高度不一样
回复
zzq1107
2010年06月27日 19:44:22
33楼
好好研究以下,呵呵
回复
sybxbjb
2010年06月28日 09:18:56
34楼
试验:给一个楼的给水网铺设完毕后,要做水压试验,给谁压力要高于运行压力一倍以上,一般自来水压力3公斤左右,而试验压力要在8公斤,加压到8
公斤后,保持压力24小时,下层和上层都安装压力表,读数是一致的。24小时后如果压力表没有变化,说明系统没有泄漏。这个试验所有水网施工都是要做的。
回复
simpleton
2010年06月28日 14:35:41
35楼
最近纠结于一个问题,闭式循环系统中,系统水泵没有运行时,系统中的水处于静止状态,假设系统总高20m,供水温度60度,我想知道此时系统中是不是各点位置的静压值都相等?谢谢...最好说出原因~~~
回复
nicol123
2010年06月29日 14:30:49
36楼
自己做大气气压测定实验去!基本功很不扎实!假如按你的说法到处气压都一样!那大气压不是可以压无限长的水柱了!自己多想想吧!多看看基础知识!
回复
zghwy
2010年06月30日 14:53:08
37楼
学习了
回复
sybxbjb
2010年07月01日 09:45:03
38楼
回37楼:气压实验和水压试验有相同处,也有不同处,气体是可压缩的,而液体是不可压缩的。气压表的水银柱石通大气的,而楼主所说的是一个密闭的水循环系统,既是一个密封系统。密封系统分为承压式和不承压式,不承压式的系统由于水的重量和各点水平高度的不同高点和低点的压强会有弱强。而如果是承压系统,密封系统内部的液体压力超过环境的气压,根据液压原理,在液压系统中各点压强就是一致的。
在平原密封的罐头,运到西藏会鼓起来,在西藏灌装的矿泉水运到平原会瘪进去。这些密闭容器内压力是密封前的压力,甚至是负压,再打开罐头前,内部压力是一样的。
回复
shuibiwokua
2010年07月01日 11:10:26
39楼
有地心引力啊!
回复
maoxinqing
2010年07月02日 10:50:46
40楼
没有考虑液体自重对压力的影响
回复
luobotyy
2010年09月26日 11:18:27
41楼
肯定是一样的,请注意别人说是闭式循环,知道什么事闭式循环吗,是不通大气的循环