大侠们来帮忙啊,系统静止时静压问题!~跪谢
hzfy66
hzfy66 Lv.2
2010年06月14日 16:28:57
只看楼主

最近纠结于一个问题,闭式循环系统中,系统水泵没有运行时,系统中的水处于静止状态,假设系统总高20m,供水温度60度,我想知道此时系统中是不是各点位置的静压值都相等?谢谢...最好说出原因~~~:loveliness:

最近纠结于一个问题,闭式循环系统中,系统水泵没有运行时,系统中的水处于静止状态,假设系统总高20m,供水温度60度,我想知道此时系统中是不是各点位置的静压值都相等?谢谢...最好说出原因~~~:loveliness:
免费打赏
爱君如梦
2010年06月22日 15:11:21
22楼
管道内部肯定有静压力
回复
yzyzlyplyp
2010年06月23日 10:13:26
23楼
不相等
回复
fenghuo1969
2010年06月23日 15:00:11
24楼
这也可以召回呀,呵呵
回复
bck
2010年06月23日 18:28:49
25楼
学习中
回复
weilmeng
2010年06月23日 22:34:44
26楼
学习中
回复
bjnt123
2010年06月24日 09:50:55
27楼
:handshake
回复
v-2009
2010年06月24日 10:09:24
28楼

这个是正解!:victory:
回复
v-2009
2010年06月24日 10:13:25
29楼

你基础很不扎实啊。
回复
lichangan1000
2010年06月24日 17:13:15
30楼
支持这个观点。
回复
sybxbjb
2010年06月24日 20:32:55
31楼
好好学学液压原理吧,不要只会给排水。楼主给的条件是有外部加压的密封循环系统,水泵停止时,整个密闭系统是承压状态,各点压强是一致的,无论是在底部还是侧帮还是顶部,不信去挤一个盛满水的立式气球,用一根针扎眼,,无论上下点,出水量是一样的。