最近纠结于一个问题,闭式循环系统中,系统水泵没有运行时,系统中的水处于静止状态,假设系统总高20m,供水温度60度,我想知道此时系统中是不是各点位置的静压值都相等?谢谢...最好说出原因~~~:loveliness:
最近纠结于一个问题,闭式循环系统中,系统水泵没有运行时,系统中的水处于静止状态,假设系统总高20m,供水温度60度,我想知道此时系统中是不是各点位置的静压值都相等?谢谢...最好说出原因~~~:loveliness:
22楼
管道内部肯定有静压力
回复
23楼
不相等
回复
24楼
这也可以召回呀,呵呵
回复
25楼
学习中
回复
26楼
学习中
回复
27楼
:handshake
回复
28楼
这个是正解!:victory:
回复
29楼
你基础很不扎实啊。
回复
30楼
支持这个观点。
回复
31楼
好好学学液压原理吧,不要只会给排水。楼主给的条件是有外部加压的密封循环系统,水泵停止时,整个密闭系统是承压状态,各点压强是一致的,无论是在底部还是侧帮还是顶部,不信去挤一个盛满水的立式气球,用一根针扎眼,,无论上下点,出水量是一样的。
回复