来这逛了几天,发现这高手很多,现有一个问题请大家讨论讨论:公司采用TN-S供电方式,自备有发电机,以前采用3极切换开关,在市电停电时切换。主要负载是UPS。近年来,供电局要求我们改用4极开关来切换,说在三相不平衡时会影响他们。那就采用4极开关,但是问题也来了,我们UPS后面的负载是不允许断电的,而且多数是单相的电子设备,如果采用4极开关,n线就会在市电和油机切换瞬间没接地!!我想提出的问题就是:
来这逛了几天,发现这高手很多,现有一个问题请大家讨论讨论:
公司采用TN-S供电方式,自备有发电机,以前采用3极切换开关,在市电停电时切换。主要负载是UPS。近年来,供电局要求我们改用4极开关来切换,说在三相不平衡时会影响他们。那就采用4极开关,但是问题也来了,我们UPS后面的负载是不允许断电的,而且多数是单相的电子设备,如果采用4极开关,n线就会在市电和油机切换瞬间没接地!!我想提出的问题就是:
1.3极和4极切换有什么区别?采用3极切换到底怎么影响?有没人能具体分析一下。
2.TN-S的N线能不能多点接地?多点接地有什么害处?有没标准规定?
希望大家能发表见解!!
2楼
你以前做的三极切换,要使电路工作的话,市电的n线和自备的发电机电源中性点要连接在一起。
当你用自备发电机供电时,三相不平衡的时候使n线有电流流过,使n线上的电位不稳定,蔓延到市电局。
四极切换就是要使常用,备用两个系统独立
回复
3楼
独立的变压器也能影响到别人?
回复
4楼
怎么没人顶了啊?
自己顶
回复
5楼
关注中
回复
6楼
呵呵,实质上是要求你们的发电机要单独接地。
回复
7楼
PS:以后本板块讨论不推荐出现“零线”二字。因为那是一个过时的、模糊的淘汰名词
回复
8楼
顶 大鼻山 厉害
回复
9楼
多点接地会使漏电流分散,如果要漏电保护的话,难以整定
回复
10楼
其实,我也曾遇到过相类似的问题。有些UPS厂家不允许进线的N线断开,说是会烧负载。我认为即使三相不平衡,只要UPS输出端的输出相电压都相同(220V),即使N线有电流留过,负载端的电压变化也不会太大(因为N线的电阻很小),不会烧负载的。请高手指正
回复
11楼
总不能拿自己的设备来冒险吧。
回复