关于卡箍连接橡塑保温的问题
lgp771446749
2010年06月13日 14:04:50
只看楼主

我现在施工消防屋面管道要保温,管道是卡箍连接,因本工程准备评鲁班奖,所以准备用橡塑保温,外用铝薄板做保护层。请教各位:1、橡塑保温的厚度多少为好? 2、卡箍接头处、弯头、三通处如何处理好看美观?3、具体的材料费、人工费分别多少? 4、是否有样板工地或照片可供参考学习?

我现在施工消防屋面管道要保温,管道是卡箍连接,因本工程准备评鲁班奖,所以准备用橡塑保温,外用铝薄板做保护层。请教各位:1、橡塑保温的厚度多少为好? 2、卡箍接头处、弯头、三通处如何处理好看美观?
3、具体的材料费、人工费分别多少? 4、是否有样板工地或照片可供参考学习?
eo_chen
2010年06月13日 14:57:31
2楼
这个你可以看看消耗量计算的书上面有一些算法,如何计算阀门和接头的保温问题,你可以看看,另外关于保温是有专门图集的,上网搜索一下,阀门卡箍都有要求。按照要求做好,不会不美观的。
回复
coca_cola
2010年06月13日 15:59:02
3楼
1、橡塑保温厚度应该请示该工程的设计人员
2、具体的材料与人工费这个问题,你可以参考当地或全国安装综合定额内相关子目内给出的单价及消耗量来计算这部分费用。
另外问句,你是不是另外请人来专门做保温这块呀?
回复
baoerboa
2010年06月13日 16:07:36
4楼
保冷厚度计算公式为:
D1/D0×Ln(D1/D0)
=2λ/(α×D0)×(Tf-Ts)/(Ts-Ta)
δ=(D1-D0)/2

δ ―― 保冷层厚度,m;
α ―― 保冷层外表面对周围空气的换热系数,w/(m2•k);
Tf ―― 介质温度,℃;
Ta ―― 环境温度,℃;
Ts ―― 保温层外表面温度,℃;
λ ―― 保温层在使用温度下的导热系数,w/(m•k);
D0 ―― 管道保温层的内径,m;(为已知参数)
D1 ―― 管道保温层的外径,m;

注:本公式摘自GB/T15586-1995《设备及管道保冷设计导则》
这里是200以下用29mm,大于200的管子32mm
要美观主要是工人施工过程中一定要剪裁准确,用尺子丈量准确,尽量避免修补,那样很难看,做好后,注意保护,可以用废纸箱或者厚塑料布包裹起来,避免碰/刮等损伤
回复
fenghuo1969
2010年06月19日 17:34:28
5楼
:) :handshake
回复
fenghuo1969
2010年06月19日 17:38:15
6楼
:victory: :) 嗬嗬嗬嗬