小弟刚到这个公司一个月,现在接触到公司的一个项目,我要去做该项目的施工:是珠海的一个制药厂,共2400RT的机房,分2期,第一期600RTX2,第二期也是第一期600RTX2,目前施工只做第一期。主机是开利的变频主机,冷冻水及冷却水均做了变频小弟不才,有几个问题请教大家,主要是关于控制的:1,主机的变频应该是根据进水或者出水来控制吧? 加载及卸载主机是根据运行电流RLA?(特灵那个一次泵变流量宣传册是这么说的)
小弟刚到这个公司一个月,现在接触到公司的一个项目,我要去做该项目的施工:
是珠海的一个制药厂,共2400RT的机房,分2期,第一期600RTX2,第二期也是第一期600RTX2,目前施工只做第一期。
主机是开利的变频主机,冷冻水及冷却水均做了变频
小弟不才,有几个问题请教大家,主要是关于控制的:
1,主机的变频应该是根据进水或者出水来控制吧? 加载及卸载主机是根据运行电流RLA?(特灵那个一次泵变流量宣传册是这么说的)
2,一次泵水泵的频率是由末端压差控制,那加载卸载水泵是怎么决定?和是主机一样由RLA控制?还是检测流量什么的?
如果一台水泵流量不够了(已经到了工频了),然后要开启第二台泵,那是不是由设置的最低频率开始启动?然后逐步把频率加到两台水泵一致(一台加频率一台减频率)?运行一般都是2台水泵频率一致吗?水泵型号都是一样的,一高一低貌似不节能?这个过程是怎么实现的,对控制实在不熟悉,我怎么想也搞不明白,请教公司的同事,也说不出什么来。
3,末端负荷变下,压差变小,水泵频率降低,流量变小,冷机的进出水温差变小?频率变小?---频率小,温差又上去了、、这里是不是有个什么优先法则?同时检测流量和温差来控制冷机频率?
我翻了坛子里的一些帖子,看到前辈的观点,但是没有说明为什么:
离心冷机变频运行与冷冻泵变频使用的控制依据完全不同.
冷机压缩机的变转速影响制冷剂回路的扬程(冷凝压力)和流量.
而冷冻泵变频是改变冷冻水的流量.
所以如选用冷机可变频调节,请让冷冻泵老老实实定流量运行吧!
赞成你的观点,原因是:需要避免多参数耦合。
这里不是很明白,怎么多参数耦合?到底能不能做主机和水泵都变频?或者说能做,但是控制很复杂,成本高?
4,看到武汉医药设计院出的图纸(我公司在这里维持不变):冷却水回水,从冷却塔的到水泵的管径是DN450,水泵到主机的是DN400。机房在2层,水塔在2层屋顶。有必要这么干吗,泵前泵后的管径有必要差一级吗,怕抽不动水还是考虑了什么因素?我原来看了很多设计院的图纸,基本上没这个干的吧?另外,1200RT,冷却水也就900m3左右,DN350的管也才2.5M/的流速,没必要到DN400甚至局部DN450吧?更何况冷却水泵扬程选了36M的。
5,冷却塔的平衡管,选了2台560m3的无风机水塔,平衡管要多大的,DN200的够了吧,随便怎么开,开一台主机+2个水塔,或者全都开起来,应该也是可以平衡了,只要不溢水不抽空不就可以了吗?现在公司是要做3条200的平衡管,或者是一条400的,有必要吗?
问他们他们也解释不清楚,就说要。。。
另一个项目是2大一小的主机,也是想做一次泵变频加主机变频,要我做设计,我都很迷糊啊,怎么做。不要笑话我哈,确实是搞不懂了,翻了好些书,但是也还是没有什么头绪,也不晓得怎么找资料了,只好上来请教各位了
恳请高手指点下迷津、、多谢!
2楼
运行一般应该是2台水泵频率一致的,好像有相关论文说过,频率不一致水泵曲线容易有问题。
变频好像是控制供回水压差来着
主机变频嘛,好像流量变50%是下限?主机一次泵流量好像不太变的。
关于你说的冷却水管,应该是DN350和DN400都行,不是看流速,是看比摩阻定管径,一般大设计院比摩阻都会定的比较低,例如100-150pa/m,而比较看重性价比的单位,一般定到250pa/m也差不多。
你说的那个什么冷却塔平衡管,确实是没什么道理可讲,设计手册第二版中p2059明确写着,“一般平衡管可取比总回水管的管径加大一号”,所以你看,我如果是那位设计师,也不会跟你多解释什么,规定而已。
回复
3楼
学习了。。。
回复
4楼
末端热负荷变化---末端空调箱电动调节阀变化---水压差变化---由压差传感器测得压差信号,控制水泵变频,以维持压差(保证最远末端设备的资用压头)----总流量变化----进出冷水机组蒸发器的温差变化----主机根据温差的变化情况变频(维持水温差)
2台水泵并联运行,最好各自的运行特性一致,否则有一台的效率会明显偏低。
另外,主机的变流范围个假不同品牌不同型号的机组也不一样,要根据机组技术手册上标称的流量范围来确定,不能一概而论。
冷却塔平衡管的问题,如果是连体塔(水盆完全连为一体),那么就没有必要做平衡管。如果塔是分体的(水盆各自完全独立),而连接往机组的是一根冷却水总管(也就是说冷却水不是各塔各机独立)那么就有必要做平衡管。即使排除机组和冷却塔全开时的分流不均现象。在机组未全开(冷却塔也相应未全开)时,有的塔进水有的塔不进水的条件下,依然有可能引起溢水或抽空现象。
回复
5楼
内容写的太好了,感觉自己懂得太少了,有机间多到论坛上走走
回复
6楼
这位兄北不错,我这段时间性也在研究这个.
一次泵变流量系统,还有平衡阀的应用.头都大了.
你可以看看红皮书,里面有些一次泵变流量系统的介绍.你的问题部分可在那里找到答案.
回复
7楼
主机一般要定出水温度吧。主机变频可以根据电流,也可以根据负荷变化。水泵的控制可以根据供回水干管的压差也可以根据末端的压差。供回水压差控制用的比较多,末端压差控制相对比较节能但是部分负荷下流量有时候不能满足要求。变流量的目的就是流量变,温差基本保持不变。冷却塔平衡管的管径一般比总供回水管的管径大一号。不用平衡管也可以,进出水管上都加电动阀呗。
回复
8楼
端热负荷变化---末端空调箱电动调节阀变化---水压差变化---由压差传感器测得压差信号,控制水泵变频,以维持压差(保证最远末端设备的资用压头)----总流量变化----进出冷水机组蒸发器的温差变化----主机根据温差的变化情况变频(维持水温差)
学习了 我最近也在做一个类似的工程
回复
10楼
经常有定频和变频组合用的,不会是一个频率吧。
如果两台都是变频,这个要看PLC的设定,如果两个是一个频率,计算模式会比较复杂。别把脑子憋坏了
回复
11楼
很好的帖子
回复