急:新手做地暖设计,跪求高人指导
tunnl
tunnl Lv.3
2010年06月12日 17:06:33
只看楼主

刚接触地暖,此图甲方要求把分集水器全部放在上部,这样布置管线不知道规范允许不?急求高人指导!谢谢

刚接触地暖,此图甲方要求把分集水器全部放在上部,这样布置管线不知道规范允许不?急求高人指导!谢谢

飞信截屏未命名.JPG

免费打赏
tunnl
2010年06月12日 17:34:44
2楼
求高人帮忙解答一下,谢谢
回复
tunnl
2010年06月12日 18:53:13
3楼
有没有人能帮忙解答一下呀?万分感谢
回复
flier_01
2010年06月12日 19:09:47
4楼
是公共建筑么
放上面规范没有什么不允许
不过同一分集水器所带环路长度要求尽量接近
同一房间或同一块尽量用较少的环路数量来负担
图示中
看到你的布置几乎每一环路都几乎把每一开间过了一遍
很别扭
回复
tunnl
2010年06月13日 08:41:25
5楼
红色线是我画的伸缩缝,因为对面没有集水器,两侧也不允许布置,是不是只能这么做呀?
回复
fine_2009
2010年06月13日 10:28:30
6楼
管路走法不合理,应尽可能少过伸缩缝,所以应优先以伸缩缝为分隔分区域布置。
回复
relax1986
2010年06月13日 12:32:27
7楼
1.如图所示,单回路最短的盘管不到30米(目测),最长的不超过50米,做的回路都太短了。你可以做的平均一些,每个回路一百米左右。
2.每个回路从上盘到下,水都是刚出来的时候最热,到后面越来越冷,你这样做肯定是冷热不均,越往下温度越低。你可以做成回型盘管。
建议,重新去学,重新去做方案
回复
xjwszw
2010年06月13日 13:29:35
8楼
规定没什么不允许的,不过我可以想象的出你做出来的系统肯定是冷热不均匀的,而且你的盘管的长度也不一致,有的很长,有的很多,水力极不均衡,建议你重新画,尽量把每一回路的盘管都做得差不多长,长度控制在90m内,这样可能会好点
回复
tunnl
2010年06月13日 15:10:37
9楼
管路长度基本在六七十米,下面不允许放集水器,两侧也没有,这是个宴会厅,就是冷热不均不知道该怎么解决?
回复
relax1986
2010年06月13日 15:20:54
10楼
你非得一根管子从下走到下,再走回来算一个回路?
走回字型,从上走下来多走几个回字
回复
tunnl
2010年06月13日 15:28:30
11楼
谢谢您,明白您的意思,只不过那样的哈管子会很长,这个上下有三十多米
回复

相关推荐

APP内打开