采暖管道立管设置?
wanghai1973
2010年06月12日 10:41:39
只看楼主

18层一单元五户的形式,地暖采暖是否可以用一个立管5户分担,这样一个区就是90户,临临界规范的80户,是否可以》请大家回复,谢谢

18层一单元五户的形式,地暖采暖是否可以用一个立管5户分担,这样一个区就是90户,临临界规范的80户,是否可以》请大家回复,谢谢
免费打赏
flier_01
2010年06月12日 13:03:44
2楼
规范哪条有80户的限制?
不过18层的系统可能超过0.8MPa
请注意
回复
snail_yin
2010年06月12日 15:48:53
3楼
18层超50m了,应该考虑采暖系统分区了。
另外2009技措2.5.9条:要求每队立管连接不宜超过40户,而不是80户,每层不宜超过3户,超过3户建议在公共管井内分层设置分集水器,是入户管通过分集水器连接。
回复
蛮路
2010年06月12日 17:28:04
4楼
学习了
回复
xjwszw
2010年06月13日 13:57:07
5楼
1。规程上说每对立管每层不宜超过3户
2.18层的系统有可能超8公斤的压力了,注意分区
回复
fenghuo1969
2010年06月23日 11:51:05
6楼
学习:) :victory: :call:
回复
onlyme_88
2010年09月18日 00:23:21
7楼
:) 我是新手,进来看看
回复
lihuafeng0116
2010年09月26日 14:12:55
8楼
分区是应该的;活好做,后期调试倒是麻烦
回复
huohouniao
2010年10月27日 16:19:52
9楼
这个不懂,是集中供暖吗,不是一家一家的做的吗
回复
口天
2011年03月19日 14:50:49
10楼
路过学习一下。
回复
louerjj7
2011年03月28日 13:41:50
11楼
不可以,压力超过0.8了
回复