18层一单元五户的形式,地暖采暖是否可以用一个立管5户分担,这样一个区就是90户,临临界规范的80户,是否可以》请大家回复,谢谢
18层一单元五户的形式,地暖采暖是否可以用一个立管5户分担,这样一个区就是90户,临临界规范的80户,是否可以》请大家回复,谢谢
2楼
规范哪条有80户的限制?
不过18层的系统可能超过0.8MPa
请注意
回复
3楼
18层超50m了,应该考虑采暖系统分区了。
另外2009技措2.5.9条:要求每队立管连接不宜超过40户,而不是80户,每层不宜超过3户,超过3户建议在公共管井内分层设置分集水器,是入户管通过分集水器连接。
回复
4楼
学习了
回复
5楼
1。规程上说每对立管每层不宜超过3户
2.18层的系统有可能超8公斤的压力了,注意分区
回复
6楼
学习:) :victory: :call:
回复
7楼
:) 我是新手,进来看看
回复
8楼
分区是应该的;活好做,后期调试倒是麻烦
回复
9楼
这个不懂,是集中供暖吗,不是一家一家的做的吗
回复
10楼
路过学习一下。
回复
11楼
不可以,压力超过0.8了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
回复