请问镀锌钢管可否焊接,当然焊接后在焊口的位置要刷磁漆防锈
请问镀锌钢管可否焊接,当然焊接后在焊口的位置要刷磁漆防锈
2楼
给排水规范说可焊接,但焊接处要镀锌保护,这怎样才能做到。正常情况下是不要拿去焊接
回复
3楼
不准!焊之后里面怎么处理?
回复
4楼
好象楼上的说的对,以前接触过渡锌管不能焊接.
回复
5楼
焊之后可以重新拿去镀锌!!!!!
回复
6楼
哦,谢谢各位阿,基本得出结论
回复
7楼
施工规范上,是大于DN100的镀锌采用焊接或者法兰连接,但要做防腐处理,二次镀锌.小于等于100的都要丝接,如果消防上,一般大于DN100的沟槽连接.
回复
8楼
一般不允许焊接的,现在采用卡箍连接或者法兰连接就行了。
回复
9楼
依家好少焊接的了,都系采用卡箍连接或者法兰连接多。
回复
10楼
如果工程限制在个别地方不得不焊接的话,可以焊接但必须二次镀锌
回复
11楼
最好采用沟槽或丝接,不要焊接,还要二次镀锌,很麻烦!
回复