住宅设消火栓问题
lxx1969
lxx1969 Lv.2
2005年09月18日 16:43:58
只看楼主

六层普通住宅中有一个单元一、二层为框架商业网点,内设消火栓;上面四层为砖混住宅,是否每层也设消火栓?曾非正式咨询过消防部门,有不同说法,请各位同行交流经类似历。

六层普通住宅中有一个单元一、二层为框架商业网点,内设消火栓;上面四层为砖混住宅,是否每层也设消火栓?曾非正式咨询过消防部门,有不同说法,请各位同行交流经类似历。
免费打赏
飞鱼
2005年09月18日 21:30:25
2楼
我觉得两层商业网点应该算其它建筑了,设不设消火栓应该看建筑体积。

不过我也做过两层商业按普通住宅设计的,HOHO,居然也一切OK,竣工交付使用了,不知会不会以后有事,呵呵
回复
applan
2005年09月19日 09:55:14
3楼

查看建筑设计防火规范相应规定的条纹解释,二层商业网点应按商店考虑消防。
回复
liuruntao
2005年09月19日 11:51:12
4楼
住宅部分不用设
回复
hushuntong
2005年09月19日 13:45:08
5楼

按常规是要的,你最好还是每层设一个较好,好不消防局那里通不过。
回复
fengmanxilou
2005年09月19日 14:05:36
6楼
查看建筑设计防火规范相应规定的条纹解释,二层商业网点应按商店考虑消防。按常规是要的,你最好还是每层设一个较好,好不消防局那里通不过。
回复
lxx1969
2005年09月19日 19:11:51
7楼
防火规范规定超过六层并带底层网点的住宅设消火栓,并不含六层.难道不论几层住宅,只要底层有二层网点,就每层全设消火栓?
回复
lxx1969
2005年09月19日 19:16:01
8楼
查看建筑设计防火规范相应规定的条纹解释,二层商业网点应按商店考虑消防。

注意,前提是超过六层的住宅,不含六层!
回复
cwq123
2005年09月19日 22:28:28
9楼
商住楼要设消防栓系统,我接触过四层的商住楼,消防局也要求设。
回复
anger224735
2005年09月20日 10:16:29
10楼
我个人意见是按规范要求要设置的就全设置,这样做设计的就没有了责任。
回复
yjw
2005年09月20日 11:54:04
11楼
应该设置消火栓,根据规范8.6.2条,层层都要设置
用水量可以参照商店的消防用水量