是总散热量还是有效散热量?
mrhhmwww
mrhhmwww Lv.4
2010年06月11日 16:36:05
来自于采暖供热
只看楼主

请教一个地暖问题?行业标准《地面辐射供暖行业规程》JGJ 142-2004附录A中的“单位地面面积的散热量和向下传热损失”列表中的第一个散热量,到底是向上的有效散热量,还是有效散热量+向下热损失?这涉及到盘管间距的问题,请专家给于明确。大家是怎么理解的,又是怎么做的呢?

请教一个地暖问题?
行业标准《地面辐射供暖行业规程》JGJ 142-2004附录A中的“单位地面面积的散热量和向下传热损失”列表中的第一个散热量,到底是向上的有效散热量,还是有效散热量+向下热损失?这涉及到盘管间距的问题,请专家给于明确。大家是怎么理解的,又是怎么做的呢?
免费打赏
snail_yin
2010年06月11日 17:02:48
2楼
第一个散热量是向上的有效散热量。
回复
liuhz446
2010年06月25日 11:32:20
3楼
是向上的有效散热量,现在有些公司算的时候中间层会把上一层的向下传热量也加上,至于效果怎么样我就不知道了
回复
xjwszw
2010年06月25日 13:09:09
4楼
附录里说的很清楚,第二个是向下的热损失,第一个就是向上的散热量
回复
kaokaozhong
2010年07月07日 16:19:44
5楼
回复
iiipin
2010年07月08日 17:32:59
6楼
"单位地面面积的散热量和向下传热损失"中散热量是指地暖层向上的散热量,向下传热是指地暖层向下的散热量,
实际应用举例:向上散热量为Qup, 向下散热量为Qdown一栋6层楼,
1楼可用热量为Qup+Qdown-Qdown,
2~5楼可用热量为Qup+Qdown-Qdown
6楼可用热量为Qup

每层楼需供热负荷均为Qup+Qdown
回复