我在论坛里看到很多对4极开关(包括ATSE)的用法的疑问,这里转录一下一篇文章的观点,供大家参考、讨论,原文见《建筑电气》2003-3期。需要指出的是,这篇文章上的一些观点与新民规并不完全一致(虽然文章作者是新民规的主编)。1、IT系统电源进线开关用4极开关;2、市电与发电机间的ATSE用4极;3、带漏电的ATSE用4极;4、不同接地系统间的ATSE用4极(和第2条异曲同工);5、IT系统有中性线时用4极开关;
需要指出的是,这篇文章上的一些观点与新民规并不完全一致(虽然文章作者是新民规的主编)。
1、IT系统电源进线开关用4极开关;
2、市电与发电机间的ATSE用4极;
3、带漏电的ATSE用4极;
4、不同接地系统间的ATSE用4极(和第2条异曲同工);
5、IT系统有中性线时用4极开关;
6、TN-C系统不用;
7、TN-S、TN-C-S系统一般不用;