钢筋保护层垫块不合格的原因有哪些?
liketoyou
liketoyou Lv.3
2005年09月16日 15:21:38
来自于建筑施工
只看楼主

(1)构造柱钢筋组装不设置混凝土保护层垫块,在浇筑混凝土或受施工荷载冲击时,会导致构造柱钢筋位移。(2)混凝土圈梁、框架梁板柱和剪力墙的主筋上没有按规定设置混凝土保护层垫块,或垫块组装的不牢固,由于垫块产生位移,导致混凝土结构杆件露主筋,或受力钢筋的混凝土保护层厚度小于规定。(3)受力钢筋的混凝土保护层垫块制作强度偏低,垫后压碎,垫块制作厚度不符合规定要求。(4)个别工程施工不制作垫块而随意用小石子代替。

(1)构造柱钢筋组装不设置混凝土保护层垫块,在浇筑混凝土或受施工荷载冲击时,会导
致构造柱钢筋位移。
(2)混凝土圈梁、框架梁板柱和剪力墙的主筋上没有按规定设置混凝土保护层垫块,或垫
块组装的不牢固,由于垫块产生位移,导致混凝土结构杆件露主筋,或受力钢筋的混凝土保
护层厚度小于规定。
(3)受力钢筋的混凝土保护层垫块制作强度偏低,垫后压碎,垫块制作厚度不符合规定要
求。
(4)个别工程施工不制作垫块而随意用小石子代替。
免费打赏
喻栋
2006年04月23日 08:57:19
2楼
想知道垫块的间距要求是怎么样的,有什么具体的要求?希望多指教!多谢!