如何维护EDI,EDI加盐如何把握?请各位帮助
green-fang
green-fang Lv.2
2005年09月16日 11:19:53
来自于水处理
只看楼主

目前,EDI的维护好象很复杂,水质很难控制,不知道各位有没有这样的例子?

目前,EDI的维护好象很复杂,水质很难控制,不知道各位有没有这样的例子?
免费打赏
云迪
2005年09月29日 10:48:14
32楼
EDI、CEDI的运用关键似乎不是在加盐,需要重视的是模块进水中的二氧化碳含量,一般认为二氧化碳的含量乘2.6再叠加进水电导小于15μ,CDI就不用太关心加盐的问题了,当然加总比不加好。
关键在于严格控制模块进水的二氧化碳的含量。
回复
yuanjp-123456
2005年09月29日 17:01:00
33楼
浓水电导率控制在200-600之间,电流的调节根据水质,
回复
green-fang
2005年10月08日 13:20:58
34楼
若E-CELL的膜坏了,就要更换整个EDI设备,而OMEXELL的EDI是可以更换树脂和膜芯的,大家有用过OMEXELL的吗?
回复
fshz
2005年10月22日 00:20:00
35楼


老兄:能否提供一下IONICS的EDI维护手册?我的电脑在出差时被盗查不到资料现急用.谢谢
回复
fshz
2005年10月22日 00:21:02
36楼

如能上传我就下载不方便的法就给我邮件:yanghuaheng@vip.163.com
回复
curtshi
2006年05月13日 22:04:52
37楼
我用的是加盐的,但是浓水电导也就在30-50之间呀,没有上面说的那摸大,出水还行,不 知道多长时间需要再生一次,也不知道什么原因引起出水不好的?进水和浓水的比值大概是多少呀?
回复
yaya1973
2006年10月26日 16:46:06
38楼
sunny_wqw所说的当水的电导率非常低的时候,EDI的处理效果就会大大折扣是完全错误的,进水越好其产水水质越好,越稳定,进水越好,其达到其产水水质所需的运行电流越低。加盐和农水循环以及浓室装填树脂都是为了降低膜堆的电阻,使达到膜堆运行电流所需的电压降低,达到降低能耗和电源费用问题。水质这也是个国内大多数厂家采用二级ro作edi预处理的原因。

我认为edi988说得非常有道理,在使用中当水质好时,有利于水的电离,从而利于模块内的树脂的再生使产水水质上升。但是在实际使用中发现连续满负荷生产会使出水水质下降,加盐虽然增大了电流,但是可能浓差大,出水水质并不能上升反而会下降,适当调大电压可以使出水水质提高。
回复
yaya1973
2006年10月26日 16:50:28
39楼
12楼的说运行电流在1-2A/块,但我们的电流从来没有达到这么高,厂家建议使用的最好条件是,电压350,电流2A/块,一直没有办法控制到这个范围,更换过的模块也不行,我们的进水与12楼的相似,讨教一下有什么方法提高运行电流
回复
yaya1973
2006年10月26日 16:51:55
40楼
一般来讲,EDI回收率在85-95%之间,我们正常控制在90%
回复
wqy5999
2006年10月26日 20:34:45
41楼
  我调的几个EDI  一般循环水电导控制在200μs.cm 左右.电流控制在2A左右.电压不管他!另外在试用期做个试验,电导在200时电流调小用几天,看出水电阻有没有变化,没变化的话电流越小越好!
回复

相关推荐

APP内打开