JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范第194页第13.4.9条 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定 :1 火灾确认后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范第380页附录A 四星级以上旅游饭店的...高级客房...属于一级负荷。GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范第14页 第6.3.1.8条 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部份的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散控制标志灯
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
第194页第13.4.9条 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定 :
1 火灾确认后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
第380页附录A 四星级以上旅游饭店的...高级客房...属于一级负荷。
GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范
第14页 第6.3.1.8条 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部份的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散控制标志灯
现疑问:
1.非消防电源是否指消防用电(消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电
火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门
等消防用电)以外的所有用电?
2.目前一高层5星级酒店项目,6~18层客房楼层常用照明采用树干式供电方式,每层设1常用照明配电箱nAL,额定功率45KW,功率因素0.8,开关额定电流85A,选用100A断路器。假设10层发生火灾,按火灾联动原则,9,10,11层启动相关联动程序,其中就用切除非消防电源,现有产品中100A断路器是否有带消防励磁脱扣的?如果在配电房总开关中切除,则影响范围过大(6~18层照明将全部断电)容易造成恐慌。
不知前辈们如何处理?
3.非消防用一级负荷在火灾里是否可以切除,如2条中的常用照明配电箱?
4.本项目2回路电源供电(1用1备),加柴油发电机供电。火灾时应急照明配电箱(备用照明和疏散指示,出口指示,疏散通道照明)均由双路电源供电,在疏散通道是否还需安装带电池的应急灯?
5.带电池的应急灯是否一定要挂墙式?天花式安装行不行?
6.带电池的应急灯充电回路是来自照明配电箱,还是应急照明配电箱?如果来自应急照明配电箱,火灾里如何点亮?(点亮指充电回路断电,灯使用蓄电池,并点亮,消防验收一定要点亮的)
希望各位有经验的前辈多多指教!!
[
本帖最后由 tanmeng_789 于 2010-6-10 16:01 编辑 ]
2楼
自己顶哦:'( :'( :'(
回复
3楼
这个问题在我们江苏有争论,我个人倾向不切,但前段时间做的北京一个住宅,北京市消防局明确要求切除所有非消防电源,包括住户用电,要我在总箱加分励脱扣附件,为此还出了变更!
回复
4楼
要切,不然不符合规范,消防验收也通不过。应急灯有棚上的,和通用灯具一个摸样,内带蓄电池。
回复
5楼
确实,这条执行起来确实有些实际问题
比喻在酒店程控交换机房用电,属于一级负荷。在本防火分区假如出来火灾,切掉后,整个酒店电话都无法打出(UPS一般配得不大),影响是很大的。
虽然消防控制室的119报警电话是模拟中继,直接出局的,但是会造成营业范围的通讯中断。
回复
6楼
欢迎大家讨论
回复
7楼
找到消防大队要求应急照明灯必须带蓄电池的依据
民规
13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:
1 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足下列要求:
1)备用照明不大于5s,金融商业交易场所不大于1.5s;
2)疏散照明不大于5s。
双回路切换的时间肯定小于5S,但,双回路断电,柴油发电机投入时,要15S才能带负载,可能是依据这一条才要求一定要带蓄电池。
根据一般的设计,供应急负荷的母排断电,即启动发电机。因此发电机提前开机的可能性很小。
回复
8楼
现疑问:
1.非消防电源是否指消防用电(消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电
火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门
等消防用电)以外的所有用电?
答:消防时要切除的用电,主要是单回路供电的干线:普通动力(其中空调通风类是主项),一般照明回路;
剩下的是双电源供电的回路:消防用电(如上所指),客梯类,运营要求使用双电源的(如通讯系统、冷库、前台计算机等),这些是不做消防切除的;
电梯类:消防时迫降;
2.目前一高层5星级酒店项目,6~18层客房楼层常用照明采用树干式供电方式,每层设1常用照明配电箱nAL,额定功率45KW,功率因素0.8,开关额定电流85A,选用100A断路器。假设10层发生火灾,按火灾联动原则,9,10,11层启动相关联动程序,其中就用切除非消防电源,现有产品中100A断路器是否有带消防励磁脱扣的?如果在配电房总开关中切除,则影响范围过大(6~18层照明将全部断电)容易造成恐慌。
不知前辈们如何处理?
答;设计时塑壳断路器要求配置消防分励脱扣器+DC24V继电器;
客房层公区需按消防要求设置应急照明;
客房内需有至少一盏灯加应急电池 ,停电时电池放电亮灯(另一个办法是从双电源回路引进客房内一路应急回路,此法比较繁琐)
3.非消防用一级负荷在火灾里是否可以切除,如2条中的常用照明配电箱?
答:将客房作为双电源供电,消防时需要切除此部分;发生火灾时关闭一部分负荷(一般照明及动力)是种提醒;
4.本项目2回路电源供电(1用1备),加柴油发电机供电。火灾时应急照明配电箱(备用照明和疏散指示,出口指示,疏散通道照明)均由双路电源供电,在疏散通道是否还需安装带电池的应急灯?
答:需要,因为转换时间有要求,另外两路市电不停电是不需要启动发电机的
方法可以是集中式应急电池EPS或分散开(每盏灯具配置一组电池)
5.带电池的应急灯是否一定要挂墙式?天花式安装行不行?
答:你讲的可能是那种双头应急灯
6.带电池的应急灯充电回路是来自照明配电箱,还是应急照明配电箱?如果来自应急照明配电箱,火灾里如何点亮?(点亮指充电回路断电,灯使用蓄电池,并点亮,消防验收一定要点亮的)
答:应急照明干线回路应该是独立于单电源回路的,
照明回路的日常使用与消防时的动作上,要加技术措施
回复
9楼
非常感谢前辈的指教!!
贴子沉得太快,没有及里回复,见谅!!!
回复
10楼
一个4500平方米的商铺只做自动喷淋面没有自动报警系统,请问各位怎样从消防控制室控制水流指示器
回复
11楼
5楼,都火灾了,你还在营业啊,厉害
回复