请教各位高人关于ESFR早期抑制快速响应喷头的问题
ry2002
ry2002 Lv.2
2010年06月10日 10:04:06
只看楼主

大家好,我在一个净高大于12米仓库的设计中采用了早期抑制快速响应喷头,k=240的,到了设备安装时消防安装公司说买不到这种喷头,说国内这种喷头都没有相关的合格证,消防验收不能认同,可是在04s206的国标图集上就有这种喷头,ESFR-25型,请教高手们谁用过这种喷头。

大家好,我在一个净高大于12米仓库的设计中采用了早期抑制快速响应喷头,k=240的,到了设备安装时消防安装公司说买不到这种喷头,说国内这种喷头都没有相关的合格证,消防验收不能认同,可是在04s206的国标图集上就有这种喷头,ESFR-25型,请教高手们谁用过这种喷头。
免费打赏
marlboro777
2010年06月12日 16:02:35
2楼
找泰科,Viking要。国内的上了200的都好像没过。
回复
kc900
2010年06月28日 14:34:49
3楼
楼上说的没错。国内只要是K164以上的都没有。市面上卖的国产K161-K164喷头是不符合FM的标准,好像也没有3C标志。泰科就是以前的喷宝,东西不错,但是部分产品无3C标志