地上30层,地下2层,纯住宅,剪刀梯和消防电梯的前室能做成三合一的前室吗?剪刀梯靠外墙,地上部分可不可以自然排烟,地下部分做正压送风
地上30层,地下2层,纯住宅,剪刀梯和消防电梯的前室能做成三合一的前室吗?剪刀梯靠外墙,地上部分可不可以自然排烟,地下部分做正压送风
12楼
三合一前室审图一般过不了的,不建议做三合一前室。
二类建筑楼梯间可做自然通风,地下部分单独加压,注意超压问题
回复
13楼
三合一前室审图一般过不了的,不建议做三合一前室。
二类建筑楼梯间可做自然通风,地下部分单独加压,注意超压问题
回复
14楼
这个事情还是交给建筑去做吧。我们不管怎么讨论,也是建筑专业说了算。
不过这个东西每个地方要求是不一样的。
回复
15楼
三合一前室审图一般过不了的,不建议做三合一前室。各地审图及消防部门对此要求也不一样。还是要与他们沟通才行。
如果从安全角度讲,还是不要三合一
回复
16楼
不行,消防局不同意!!!!!!
回复
17楼
我不得不顶楼主一下 呵呵
回复
18楼
我刚做了个天津的这样的项目,消防和审图都通过了
回复
19楼
不可以吧 剪刀梯合用还能理解 加上消防电梯 不行
回复
20楼
最好提前去审图机构咨询一下。楼上自然排烟是可以的。
回复
21楼
三合一前室审图一般过不了的,消防局一般也不同意。