在矩形水池计算的时候壁板加密区的钢筋锚固要多长!我参考了下国家建筑标准设计的矩形钢筋混凝土水池的长度大概在跨度的2.4分之一,但是还是不准,谁能帮我解决这个问题啊??谢谢了!
在矩形水池计算的时候壁板加密区的钢筋锚固要多长!我参考了下国家建筑标准设计的矩形钢筋混凝土水池的长度大概在跨度的2.4分之一,但是还是不准,谁能帮我解决这个问题啊??谢谢了!
12楼
和板的约束形式有关,一般,固结1/4,铰接1/3,自由1/2,相当于受力的弯矩图,加强筋,具体问题具体分析!
回复
13楼
学习了,我也对这个问题很困惑,之前做了一个清水池,我都是按1/3锚固的
回复
14楼
关于这个问题,最根本的是搞清楚水池的计算原理,可以参照下老版的混凝土计算手册,里面说的很详细。
回复
15楼
<
<水池设计出规程>
>
7.1.11 现浇钢筋混凝土水池池壁拐角处的钢筋,应有足够长度锚入相邻池壁或顶内,锚固长度lm应自池壁的内侧算起,其最小锚固长度应按<
<混凝土结构设计规范>
>GB50010的规定采用
混凝土结构设计规范>
水池设计出规程>
回复
16楼
1/2.4作为加密部分钢筋的断点足够了,他与连续梁是类似的。1/4断一半
回复
17楼
我们一般都是如此取值,一般,固结1/4,铰接1/3,自由1/2,
回复