本人近月来,盘了好几个冰箱,冰柜的蒸发器,虽热最后结果效果蛮好,但在毛细管的长度上感觉不尽人意,希望各位能多多指教。 压缩机电流1.6A,冰柜长1.8M,宽40CM,深45CM,给个计算公式
本人近月来,盘了好几个冰箱,冰柜的蒸发器,虽热最后结果效果蛮好,但在毛细管的长度上感觉不尽人意,希望各位能多多指教。
压缩机电流1.6A,冰柜长1.8M,宽40CM,深45CM,给个计算公式
2楼
这个记得论坛里的荣昌师傅曾有说过的,而且说的很明了的,你自己慢慢找下。
回复
3楼
在压缩机的功率、冰箱冷柜的容积(或蒸发和冷凝面积)不变的情况下,经过维修测试,如果只将原毛细管加长,结果低压降低,虽然蒸发温度和制冷的温度低,但制冷量小,制冷缓慢,只得适量增加制冷剂,之后制冷效果才会基本达到要求;如果只将原毛细管缩短,结果低压升高,蒸发压力及温度高,虽然制冷的速度快了,制冷量大了,但由于蒸发温度高,制取的温度也高,冷凝压力及温度也同时升高,压缩机的运行电流增大,蒸发器只结浮霜,甚至结霜不全,制冷效果极差,只得放去部分制冷剂,虽然低压压力、冷凝压力及温度、压缩机的运行电流等都得到一定的降低,但制冷效果仍不理想。这就表明,加长或缩短毛细管都会改变制冷剂的充注量。
毛细管的通径越小,长度越长,制冷剂通过的流量就越少,压力也越低;毛细管的通径越大,长度越短,制冷剂通过的流量就越多,压力也越高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。根据这一定律,如果冰箱冷柜所用的毛细管径过小或长度过长,毛细管终端的压力和温度就越低,相应的蒸发压力和温度也越低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量降低,影响制冷效果。相反,如果冰箱冷柜所用的毛细管径过大或长度过短,毛细管终端的压力和温度就越高,相应的蒸发压力和温度也越高。进入蒸发器的流量和压力都加大,虽然蒸发速度和单位容积(时间)制冷量提高了,但制冷蒸发温度高,效果同样不佳。
毛细管一般是根据冰箱冷柜的制冷星级来确定其内径和长度的。制冷星级高,毛细管的内径小,长度长;制冷星级低,毛细管的内径大,长度短。
毛细管的规格及长度是根据所需制冷的蒸发温度来确定的,与容积和压缩机的功率不产生直接的关系。只要冰箱冷柜所要达到的制冷温度一样,不论容积和压缩机的功率大小,毛细管的规格与长度基本都是一样的。压缩机的功率则是根据容积的大小来决定的,而不能用来确定毛细管的依据,必须理顺和弄清它们之间的相互关系。毛细管的规格在原机上可以直接看出,剩下的就是长短问题了。根据多年维修的结论:冰箱的毛细管一般为2-2.5米左右;速冻冷柜的毛细管一般为1.5-2米左右;冷藏陈列箱(柜)的毛细管一般为1-1.5米左右。在实际的维修中,毛细管的长度定论不是绝对的,长度上下一点也不会有根本性的问题。不论是重新设置还是保留原箱外部分再另接的,都按此长度范围,决不会出现麻烦。当然,能尽量使用原机的毛细管就更好了。
回复
4楼
ganxie 学习中
回复
5楼
我接了一台冰雪儿点菜柜,2M长,两个压机,QD91,冷冻正常,冷藏不正常,经查是内漏,用户要求不高,能冷就行,8到10度就可以,。于是,我用了10M铜管给盘了,是8厘的共!有6根,每根1.5M左右,,毛细管用了2M,,换了过滤器,抽空加氟,半个多小时,整个管都结箱了,连回气管也都快结箱,温度也开始下降以为正常了,当我高兴时,回气管却开始慢慢的化箱,最后一直化到毛细管处,温度也不下降了,却上升,。。第二天,我以为是毛细管,过滤器堵,全更换了,依旧,并且只有二,三根结箱,后又化箱,,请问,老师,这是怎么回事,是哪里出问题了,是毛细太长,太短,还是盘管太少呢,谢谢老师指导!
回复
6楼
典型的冰堵,加热抽空在加氟
回复
7楼
荣昌老师讲的非常好,学习了,谢谢
回复
8楼
我们以前做过的和荣昌老师给出的毛细管长度有出入啊,以前冷藏展柜长度2.5M,也有3.5M,不过一直都没出过问题啊,不知道有什么区别吗?请教了!谢谢!
回复
9楼
有可能是商用冷柜及家用冰箱的区别吧,谁能说下具体家用与商用的区别在哪里吗?
回复