框支剪力墙底部加强区怎么算?
unicorn92
unicorn92 Lv.3
2010年06月09日 21:47:06
只看楼主

我做的一个商住楼为部分框支剪力墙结构,地下2层,地上17层,转换层位于地上第2层,该建筑总高55m,根据《高规》表4.8.2,地下2层~地上4层的剪力墙抗震等级为三级(即地下2层~地上4层这6层为底部加强部位剪力墙),地上4层以上的剪力墙抗震等级均为四级;地下2层~地上2层的框支框架抗震等级均为二级。但是《高规》10.2.16条又说了“框支剪力墙结构剪力墙底部加强部位,墙体两端宜设置翼墙或端柱,抗震设计时尚应按本规程第7.2.16条的规定设置约束边缘构件。”

我做的一个商住楼为部分框支剪力墙结构,地下2层,地上17层,转换层位于地上第2层,该建筑总高55m,根据《高规》表4.8.2,地下2层~地上4层的剪力墙抗震等级为三级(即地下2层~地上4层这6层为底部加强部位剪力墙),地上4层以上的剪力墙抗震等级均为四级;地下2层~地上2层的框支框架抗震等级均为二级。但是《高规》10.2.16条又说了“框支剪力墙结构剪力墙底部加强部位,墙体两端宜设置翼墙或端柱,抗震设计时尚应按本规程第7.2.16条的规定设置约束边缘构件。”
对此我有2个疑问:
1、底部加强区我按几级计算?(目前我是这样做的:纵向钢筋的面积按约束边缘构件的阴影面积,Lc也按约束边缘构件取值,但配筋都按三级的配)
2、PKPM教材说程序自动将框支柱抗震等级按规范提高一级,那我设定的是二级,难道会提高到一级,再就是框支梁有没有自动提高?
unicorn92
2010年06月10日 08:46:26
2楼
没有人理我,我只好自己顶自己一下了,希望高人能给予解答
回复
lipenghui127
2010年06月10日 10:32:39
3楼
我也想知道啊,楼主,谢谢
回复
wuyapost
2010年06月10日 13:35:41
4楼
哈哈 我最近也在做一个框支的 有一点点小研究 对于你的问题 我的建议如下:
1.对于底部加强区内的剪力墙软件内按抗震等级为三级进行计算,画图时按抗震等级为二级的要求设置边缘约束构件,包括配筋率,配箍率,钢筋间距等,均按二级考虑.
2PKPM会对你定义的框支提高一级,但是是相对于总信息里的抗震等级,一般情况下在总信息里填入框支层上部结构的抗震等级,在特殊构件中定义框支柱,梁,如有需要还可以单独定义构件的抗震等级,计算完毕后再在梁柱信息里察看构件抗震等级,看一下是否按定义正确.
回复