2楼
加气块砌筑
回复
3楼
可以介绍下采用的材料吗?
回复
4楼
1、从图面上第一眼来看,就会发现植筋歪七扭八,不知道是植完就这样啊,还是后面有人动过。不过请楼主注意一点,就是植筋后的24小时内,不能进行扰动,确保结构胶固化。
2、有张图片上,显示了3个孔。应该是一个孔碰到结构钢筋了,不能进行植筋。这就至少说明定位不够准确。
3、不知道楼主是否做了拉拔试验。看情况,这个应该是砌体的拉结筋吧。
有个问题请教一下啊:
看下面的照片,似乎是支模板浇注混凝土墙吗?难道是做剪力墙使用吗?
如果是作为剪力墙,那个植筋就肯定不符合要求了。间距过大,钢筋过细。
顺便说一下啊,呵呵,楼主的现场管理也不是很好,疑似构造柱的钢筋东倒西歪,不好
一点愚见,呵呵,抛砖引玉
回复
5楼
呵呵~那是植完筋后被其他人给弄歪了~昨天刚做的拉拔试验,强度只有一个达标的,两个14点多的,一个18多,
这是二次结构填充墙砌筑的~怎么看也不会是剪力墙的啊~呵呵~
回复
6楼
植筋的
回复
7楼
我原先以为我自己植的钢筋没水平,现在看了这个我很有自信
回复
8楼
继续
回复
9楼
现场管理及安全文明施工似乎不到位,钢筋骨架东倒西歪,甚至施工现场有人睡觉,安全重于一切,进度服从质量,质量服从安全,做技术工作更应该再施工方案及技术交底上为安全服务。
回复
10楼
钢筋端部也没有按规范进行弯折:(
回复
11楼
支模板是浇注砼构造柱的
回复