电缆出变电所问题,挺着急!
lanqiulangzi
2005年09月15日 11:46:46
只看楼主

40根大电缆从变电所800X1000电缆沟引出外墙皮后采用什么敷设方式?因为电缆特别多,我准备做两个引出点!电缆隧道不算!!谢谢!

40根大电缆从变电所800X1000电缆沟引出外墙皮后采用什么敷设方式?因为电缆特别多,我准备做两个引出点!
电缆隧道不算!!
谢谢!
免费打赏
ccxxjj
2005年09月15日 12:09:41
2楼
电缆沟引出外墙皮后视现场总图条件可采用:
1.电缆沟-要有排水措施;2.电缆桥架3.电缆隧道(重大工程时)净H=1.9~2.0米,4.电缆排管
回复
s1381657
2005年09月15日 20:42:42
3楼
电缆直埋
回复
lanqiulangzi
2005年09月20日 11:02:21
4楼
图发完了,我在外面做了3个1200X1200X1200电缆井给施工下井拉电缆用,电缆出去采用电缆的600800沟。
回复
leedreamfly
2005年09月20日 12:00:25
5楼
600×800的沟敷设40根大电缆是不是小了点?
回复
haizhong
2005年09月20日 12:52:13
6楼
电缆沟-电缆桥架-排管-电缆竖井-桁架等根据施工条件任选
回复
lanqiulangzi
2005年09月26日 08:56:39
7楼
5楼的大哥,不是一个600X800,而是三个,够了吧!
回复
huaixiaozi666
2006年05月17日 10:06:00
8楼
不要急,,,祝你好运
回复
acjvvm
2006年05月17日 17:37:32
9楼
你这个还好是新建 我现在是改造 一堆电缆怎么出呀!!!!基础也没留洞!!!!!愁呀!!!!
回复
xinjun-xuan
2006年05月17日 17:50:05
10楼

那就在基础上打洞
回复