自耦降压启动如何整定?
ak2000ghost
Lv.5
2005年09月15日 11:33:07
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如图元件中1、2、3、4都是如何整定的?
如图元件中1、2、3、4都是如何整定的?
免费打赏
shyboy68
2005年09月15日 13:09:10
2楼
1,2,3,的整定电流是60A,4的整定电流40A,
回复
jingcp34
2007年02月08日 14:11:42
3楼
请问各位老师,90KW水泵能否用星三角启动?自耦降压启动成本高吗??
回复
dsxduidui
2007年02月24日 17:08:02
4楼
90KW水泵不能用星三角启动。因为星三角启动的启动转矩只是额定启动转矩的三分之一,而水泵属于重载和满载启动设备,无法实现启动。自耦降压启动能够兼顾启动转矩和启动电流关系,相对于星三角启动成本高一些。