雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应和机械效应等混合力作用,可直接摧毁建筑物、构架以及引起人员伤亡。当建筑物高度超过滚球半径的高度时,建筑物的侧面易遭受雷电侧击,因此高层建筑物应采取措施防侧击雷。通常所说的滚球法是基于以下的雷闪模型(电气—几何模型):hr=2I+30(1-e-I/6.8)或简化为:hr=10I0.65。 式中: hr——滚球半径; I——与hr相对应的得到保护的最小雷电流幅值;按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-94的规定可得出以下的数值,如表1所示。
式中:
hr——滚球半径;
I——与hr相对应的得到保护的最小雷电流幅值;按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-94的规定可得出以下的数值,如表1所示。
当建筑物外墙上空调外挂机等金属物所处的高度超过滚球半径的高度时,该金属物就易遭受雷电侧击(见图1),因此,空调外挂机必须与防雷装置可靠连接。否则,当雷电流超过接闪器所保护的最小雷电流幅值时,就易将空调击穿,同时雷电流还会沿着电源线传输,造成屋内其它电子设备的破坏