SPD的后备保护
gxtr01
gxtr01 Lv.12
2005年09月14日 16:12:26
来自于防雷减灾
只看楼主

后备保护有熔断器、断路和漏电断路器三种。  在国内外公司SPD的样本中,对SPD后备保护的推荐方案相当紊乱,通过配套验证的恐更少。熔断器作后备保护是一种最常用的方案,按In或Imax来配置,其结果是完全不同。在大电流冲击使得集肤效应使熔断体的电阻相对增大,易提前熔短;又它的电阻产生的附加电压降值将达数百伏,选用时应予考虑。国内某公司使用手册中推荐的熔断器规格如下:  第一级SPD为开关型15kA,10/350,熔断器为63A;

国内某公司使用手册中推荐的熔断器规格如下:

  第一级SPD为开关型15kA,10/350,熔断器为63A;
  第二级SPD为限压型40kA,8/20,熔断器为32A;
  第三级SPD为限压型10kA,8/20,熔断器为16A。
  
SPD的In=20kA,Imax=40 kA,串联RT14-63(熔体40 A),在19.8 Ka大电流冲击时的波形图,试后熔体断开。测得的限制电压为2674V。不串为1900V。因此,使用手册中的数据应进行验证。

断路器作后备保护,因断路器内有双金属热元件和电磁脱扣器,我们对热源件电阻对限制电压的影响和电磁脱扣器的出动时间是毫秒级还是微秒级进行了试验,结果如下:
  
SPD的In=20 kA,Imax=40 kA,串联DZ47-63(脱扣器10A),在18.29 Ka大电流冲击时的波形图,试后断路器脱扣断开。测的得限制电压为5014V。因此,采用断路器作后备保护,则必须采用延时型脱扣电流大规格的断路器,在断路器上的电压将必须考虑。

3、脱离器中的温度保护
  
SPD脱离器中的温度保护是使用低熔点易溶金属,但一般该金属可焊性差,可焊性好的价格高,故一些厂家使用焊锡来代替,这样就失去了温度热保护的功能,并存在引发火灾的安全隐患。
免费打赏
zhouyi0203
2007年01月08日 19:16:00
2楼
顶起来
回复
lishuo_swordman
2007年06月13日 16:08:00
3楼
好贴
回复
liermin1210069
2008年01月11日 12:46:01
4楼
好贴
回复
alft118
2008年01月12日 08:46:35
5楼




http://co.163.com/forum/content/221_900128_1.htm
回复
alft118
2008年01月12日 09:15:09
6楼




真的误导
回复