600平米用30匹机,要求28度,做得到吗?
jeanyau
Lv.2
2010年06月08日 22:20:23
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
各位师兄,600平米的装配车间,长40米,没什么发热量机器,有200个员工。用2台15匹的直吹风型水冷柜机在两边对吹,能做得到28度吗?最主要是觉得中间位置吹不到风,:L :(
各位师兄,600平米的装配车间,长40米,没什么发热量机器,有200个员工。
用2台15匹的直吹风型水冷柜机在两边对吹,能做得到28度吗?
最主要是觉得中间位置吹不到风,:L :(
免费打赏
co936201979
2010年06月09日 07:45:35
2楼
呵呵;你这机组不要想停机啦;温度你也做不到;呵呵;功率太小啦
回复
leewei1212
2010年06月24日 15:19:35
3楼
至少60HP
回复
wpl0111
2010年06月25日 17:50:06
4楼
60 差不多啊 250w/m2
回复
fanying812
2010年06月25日 21:18:03
5楼
需要加供风道解决中部供风不足问题。车间护围是什么结构,门窗漏风情况,200人还要考虑供新风等等,感觉30匹有点小.
回复
leeliuu
2010年07月03日 00:15:36
6楼
难做到