某综合大楼智能化系统设计 -转自中国智能建筑信息网2005-9-13 菜花 摘要:该综合楼是集宾馆、洗浴、展厅、办公为一体的综合性大厦,其占地面积六千平方米,建筑面积五万二千平方米。地下一层为设备用房、汽车库和人防工程,一至四层为报告厅、政务中心、茶楼,五至十四层为办公,十五层为设备层,十六层为洗浴中心,十七至二十八层为酒店。 关键词:建筑智能化 系统工程设计 扩展性 随着城市现代化建设的发展,建筑的智能化,特别是公用建筑的智能系统,涵盖了越来越多的内容,对建筑电气弱电设计也提出了新的要求。本文以我省某一综合性大厦为实例,说明综合型建筑智能化系统设计的内容。
2005-9-13
菜花
摘要:该综合楼是集宾馆、洗浴、展厅、办公为一体的综合性大厦,其占地面积六千平方米,建筑面积五万二千平方米。地下一层为设备用房、汽车库和人防工程,一至四层为报告厅、政务中心、茶楼,五至十四层为办公,十五层为设备层,十六层为洗浴中心,十七至二十八层为酒店。
关键词:建筑智能化 系统工程设计 扩展性
随着城市现代化建设的发展,建筑的智能化,特别是公用建筑的智能系统,涵盖了越来越多的内容,对建筑电气弱电设计也提出了新的要求。本文以我省某一综合性大厦为实例,说明综合型建筑智能化系统设计的内容。
建筑智能化系统工程设计的出发点,应以建筑为平台配置各功能系统,为人们提供一个投资合理、高效、舒适、便利的环境空间,以适应当前现代建筑的需要。在具体设计上,应从设计对象的性质及需求出发,充分考虑业主和使用者的各种功能要求,使设计能在技术上先进实用,经济上合理,同时需考虑智能建筑各系统的可兼容性和扩展性。
该综合楼是集宾馆、洗浴、展厅、办公为一体的综合性大厦,其占地面积六千平方米,建筑面积五万二千平方米。地下一层为设备用房、汽车库和人防工程,一至四层为报告厅、政务中心、茶楼,五至十四层为办公,十五层为设备层,十六层为洗浴中心,十七至二十八层为酒店。
本大厦弱电系统主要由以下各系统组成:
• 公共广播系统;
• 有线电视CATV和卫星接收系统;
• 电话通信系统;
• 火灾报警及联动控制系统;
• 闭路电视监控系统;
• 车辆进出口管理系统;
• 结构化布线系统;
• 弱电电源与接地系统
1.公共广播系统
公共广播系统按功能分为两部分,一是面向公共区,如大堂展厅,酒店前台服务区域等的公共系统,平时进行背景音乐广播,火灾或紧急情况时可被切换为紧急疏散广播;二是面向办公会议区域及车库区域的广播系统。
公共广播系统设计主要考虑以下几个因素:即系统方式(一般选定压式),划分广播分区,按扬声器特性确定扬声器与功放器、紧急广播的切换功能,广播线路等。
该大厦广播系统划分为4个逻辑分区(即酒店、展厅、车库和办公),确定扬声器与功放器的原则是必须考虑扬声器效果并根据其功率确定功放器,该大厦在酒店前台服务区域及办公楼部位选用造型好、频响及声压指标高的6W扬声器,在车库选用10W号角扬声器,在展厅、报告厅选用20W扬声器。
公共广播传呼系统应具有两重功能,即平时的背景音乐或普通广播以及紧急广播。紧急广播总控制器有最高逻辑优先权。该大厦紧急广播总控制器当有消防控制触发信号抵达时,通过启动各分区的逻辑控制模块将相应的负载回路切换成对应的紧急广播回路。在平时,无消防信号时,各分区独立操作,将相应回路切换成普通广播回路,而当无普通广播控制信号时,则处于背景音乐或客房音响状态。
2.共用天线电视系统CATV和卫星接收系统
智能建筑的共用天线电视系统是适应人们使用功能要求的一部分,系统不仅用于接收广播电视,还能传送自行播送的节目及调频广播。
作为智能建筑的CATV系统设计,对系统保证用户电平,解决弱场强收视问题,保证图像的传输质量以及节目来源均应予以充分考虑。系统的前端设备CATV的主要部分,其对信号处理的质量好坏直接影响整个系统的质量,因此前端系统输入应具有较高的质量来满足分配系统所需电平。
该大厦前端设备采用放大--混合式,其传输系统采用分配--分支方式,以适应酒店用户终端数量多且分布不规则的特点。系统的传输带宽为(5~860MHz)共可传输40套电视节目,传输系统覆盖480个电视用户终端。
卫星接收系统的选址地安装及调试是一个重要部分,经接收、解调、调制后的卫星信号混合入共用无线电视系统前端部分,经传输分配系统送至各用户终端。
该大厦设置了VOD视频点播服务系统,可供入住酒店的客人根据个人兴趣爱好点播由酒店制作的图文电视节目,并且可以进行信息记录、查询收费、节目增改等信息服务。
3.电话通信系统
该大厦电话通信系统由交换设备、传输系统、终端设备组成。大厦采用600门程控交换机设备,话务台功能较强。数字式程控交换机可以根据不同需要实现众多服务的功能,如系统功能、话务功能和用户分机功能。
大厦的电话机房设在一层,包括传输设备室、交换机房及话务室。
大厦的电话系统纳入综合布线系统,在每间办公室及客房内设两个信息插座,一个用于语音,一个用于数据,可将多种设备终端插头插入标准的信息插座内。
4.火灾报警及消防联动控制系统
该大厦的智能消防控制系统,包括火灾自动报警及消防联动控制两部分。
4.1火灾自动报警系统