洁净空调一般都有初、中、高三级过滤,净化空调的机外余压一般要求多少呢?
洁净空调一般都有初、中、高三级过滤,净化空调的机外余压一般要求多少呢?
32楼
机外余压就是全压
回复
33楼
新手学习了!
回复
35楼
接着这个问题再讨论一下子:
全外气的空调箱与FFU搭配时:天花板上方相对于外气来说是负压时,新风管的出风口是需不需要有余压,
回复
36楼
学习了下,谢谢前辈
回复
37楼
正在进行施工,且确有该问题不明白,看到你的帖子是我茅塞顿开,多谢高人指点!!以后还会继续关注!!!!
回复
38楼
机外比较小把,不含内部的过滤
回复
39楼
一般情况700~800Pa,管路长且复杂的要做到1100Pa左右。但这只是一个工程上的参考值,如果做设计,请务必严谨的计算
回复
40楼
一般情况下,你是错误的
回复
41楼
管路的阻力 只是送风?
包不包括回风
回复