2楼
我不知到,但是也想知道,希望了解的兄弟能解答一下
回复
3楼
我做的工程都在EDI前加185的TOC脱除器,这对稳定EDI产水 有很大好处。EDI进水TOC达到1ppm时EDI产水水质会有很大下降。
回复
4楼
谢谢3楼4楼的回答.假若软化器放在RO之后EDI之前,TOC的去除如何解决?
回复
5楼
我亲自参与过这样的项目,首先要保证树脂的质量,其次树脂的前处理必不可少,否则简直是恶梦一样。有一个2*40T/H的电厂项目,采用国产树脂。软化器出水进入EDI后产水水质只有5M。短路后产水有16M。
回复
6楼
请问如何做树脂的前处理,还有软化之后应该经过RO,再进EDI吧.如果采用2级RO是否可以不用软化?
回复
7楼
一般反渗透产水的toc均可满足edi要求(反渗透以深井水或自来水作为原水),不需要另外的去除toc装置,制备电子级水时是必须的,在此情况下toc不会影响edi产水。
回复
8楼
软化器放在软化器放在RO之后EDI之前的情况也不少,
相对软化器放在软化器放在RO之前而言,优点主要是可以降低软化器再生费用,软化器的负荷(体积)也不大;
缺点是在调试初期得十分注意树脂处理,同时必须在软化器后面加保安过滤器(一般为1um),还有就是停机一段时间后如果需要重新启动系统,软化器的出水需要先排出一段时间,等水质合格后再通入EDI设备.此外软化器放在软化器放在RO之前去除了硬度,从而有利于保护反渗透系统不受结垢影响.
具体的情况要视原水水质而权衡,把利弊摆出来让甲方选择.
回复
9楼
楼上回答很好,的确是各有利弊,不同情况应区别对待……
回复
10楼
虽然说得很是在理,不过普遍来说,我觉得这样的情况还是所占比例很少的.
回复
11楼
为了安全起见也可在软化前安装UV
回复