断路器与接触器的配合选型
sjl-cd
sjl-cd Lv.2
2005年09月13日 17:43:43
来自于断路器
只看楼主

请问同一回路的断路器和接触器在选型上应该如何协调配合?一般是断路器的整定值大于接触器的吗?

请问同一回路的断路器和接触器在选型上应该如何协调配合?一般是断路器的整定值大于接触器的吗?
免费打赏
byecar
2005年09月14日 10:53:43
2楼

两者可以不相同,而且两者的大小没有必然的联系,可以是断路器的电流比接触器大,也可以是断路器的电流比接触器小。只要最小的那个大于或等于负荷的额定电流(最好是大一点)就可以了。
回复
杰哥
2005年09月14日 10:56:46
3楼
笨笨车!
回复
tulingjun45
2005年09月14日 12:02:08
4楼
好像是可以根据回路的额定电流来选吧,可以分开选吧
回复
haizhong
2005年09月14日 13:54:49
5楼
满足负荷需要的前提下、接触器我选大一级的、我认为这样触点会使用的持久一些
回复
饿饿饿2000
2005年09月14日 14:18:26
6楼
短路器是保护导线的,接触器是开停设备的,两者不存在严格意义上的配合
回复
aniu88887
2005年09月14日 14:38:05
7楼
但要注意,要校核交流接触器的断路容量!
回复
ofc
2005年09月14日 14:53:08
8楼
接触器大点无所谓,断路器镇定值按负荷配.
回复
sjl-cd
2005年09月14日 16:25:52
9楼
多谢各位指点:)
回复
matthue
2005年09月14日 19:56:40
10楼
当有热继电器时,断路器主要提供的是短路保护的,而与继电器配合的接触器是分断过载电流的。
所以关系很简单,断路器短延时电流<接触器分断电流
回复
littlejia001
2005年09月14日 23:17:59
11楼
同意六楼和十一楼
短路器是保护导线的,接触器是开停设备的,两者不存在严格意义上的配合 ;
当有热继电器时,断路器主要提供的是短路保护的,而与继电器配合的接触器是分断过载电流的。
所以关系很简单,断路器短延时电流<接触器分断电流
回复

相关推荐

APP内打开