碳纤维加固的防火问题
99200089
99200089 Lv.2
2005年09月13日 14:48:12
只看楼主

在学习碳纤维加固的过程中,发现几篇论文都提到了这个问题,好像没有什么相关的实验研究,不知道大家除了水泥砂浆保护还有其他什么好办法没有?

在学习碳纤维加固的过程中,发现几篇论文都提到了这个问题,好像没有什么相关的实验研究,不知道大家除了水泥砂浆保护还有其他什么好办法没有?
免费打赏
chehsin
2005年09月15日 23:46:17
2楼
怎么没人跟贴呀?
碳纤维是在几千度的高温下经过特殊工艺制成的,所以碳纤维加固的防火问题是针对环氧树脂(仅耐260摄氏度)而言的。正常的做法除了水泥砂浆外,还有刷防火涂料、外挂防火板材等做法。
回复
shiyan289
2006年01月10日 12:19:28
3楼
这样的帖子不能沉没!
回复
wangbingwen119
2006年01月10日 21:20:38
4楼

同意!
回复
www35741990
2006年01月13日 09:25:12
5楼
碳纤维加固的后期工作的目的应该有:防紫外线,表面保护,防火,外部装饰等等,
方法大概有:涂树脂薄膜,刷水泥砂浆,贴耐火板。

刷水泥砂浆之前,一般在树脂固化前撒一层均匀的石英砂。
回复
www35741990
2006年01月13日 09:49:04
6楼
加油 拿到300分到狐狐那里看看啊!向往好久咯
回复
muma6017
2006年02月10日 10:43:52
7楼
我对粘碳纤维(钢板、芳纶纤维)加固时防火的理解:
本人搞加固,即做设计也做施工,同时也和研究生一起做些课题。和厂家也有一些联系。在加固中,粘贴加固的构件往往是重要的受力构件。因此,加固后的构件在火灾中不可以提早破坏。
接触过该类外粘加固工艺的人都知道,这几种外粘的主材都具有较好的抗高温性能,但粘贴用的胶都不抗高温(都是以环氧树脂为主材的胶,在150度就失效了)。因此,火灾发生知,外粘加固会在短期内失效,这不利于逃生。
为保证火灾发生时能有足够的逃生时间,我们在做加固设计时最好能进行另外的一个验算工作:即只考虑结构的自重、主要活载,而把其他荷载去掉,验算旧有结构是否满足。如果在这样的荷载作用下原结构不能满足,那么火灾发生时外粘加固短期失效后就可能发生结构破坏;反之,在火灾发生时虽然外粘加固失效,但结构还是能够维持的,不会发生严重的问题。
简单的考虑,我们可以给大致定个指标:外粘加固时所增加的强度不超过原结构强度的40%。

当结构需要提高强度较大时如何处理?
我建议该用其他的方案,如增大截面法或改变结构受力体系的方法。例如,框架梁粘碳纤维加固时,所粘碳纤维量代换为钢筋的截面积已经超过了原有钢筋的40%,那么最好换为增大截面加固。该方法有两种,一种是剔凿出下不主筋后用短钢筋焊接新主筋与旧有主筋连接,箍筋焊接,然后浇筑混凝土;另一种是在上部叠合,可将梁上部混凝土凿毛,植U形拉结筋,然后绑扎钢筋龙后浇筑混凝土。该方法改造后的梁截面增大,配筋增加,自然可以提高刚度和强度。虽然施工麻烦,工期长。但造价低,施工工艺基本为常规的工艺,可由普通的土建施工队伍来完成。

winnerqian

感谢分享经验,防火涂料施工以后的耐久性效果如何呢?碳纤维布上面施工耐火涂料是否和钢结构等结构一致?不知专家是否在线?

回复
chouyongfu
2006年11月08日 08:21:11
8楼
混凝土楼板碳纤维加固工程,刷防火涂料。验收程序应该怎么样作?
混凝土板碳纤维树脂薄膜防火涂料需要几项试验,什么样的试验室可以做。
回复
jie_ge
2006年11月12日 19:57:50
9楼
7楼的很有水平啊
回复

相关推荐

APP内打开