我是个结构设计的新手,有个问题一直困扰着我,那就是,基础拉梁在究竟需不需要在pm建模时按一个标准层建模?我问了一些老设计人员,他们有的说建上去好,有的说不用建,想请教一下,到底要不要建上去?如果需要建上去,要注意什么?谢谢
我是个结构设计的新手,有个问题一直困扰着我,那就是,基础拉梁在究竟需不需要在pm建模时按一个标准层建模?我问了一些老设计人员,他们有的说建上去好,有的说不用建,想请教一下,到底要不要建上去?如果需要建上去,要注意什么?谢谢
2楼
基础拉量按构造设置,不要参与整体计算
回复
3楼
本人一般按两次进行结构计算。
一次带基础梁,考虑回填土的效应,可以提高底层柱的计算长度。
一次不带基础梁,按正常设计,
无论采用何种方案,主要和实际情况尽量相符。
回复
4楼
这个要看你的拉梁的位置,如果基础埋深较深可以设在0.000处,在这个地方那就要重新建立一个模型把基础拉梁设上,如果基础埋深较浅拉梁设在基础顶面,则拉梁不需要建模此时拉梁可按照柱底轴力的1/10计算。
回复
5楼
主要看实际情况定,不要一概而论。
回复
6楼
个人认为没必要建,手算满足就OK
回复
7楼
的确没有必要建模,手算一下就可以了!
回复