电容补偿装置接线的一点疑问
kjolen
Lv.2
2005年09月13日 10:31:42
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
在一段母排上装一套电容补偿装置(如图示),电容装置接在塑壳开关的负荷侧有问题吗?考虑到塑壳开关的进线和出线不能倒过来接的情况,我想电容补偿装置应该属于一个电源吧,请大家给点意见,谢谢!
在一段母排上装一套电容补偿装置(如图示),电容装置接在塑壳开关的负荷侧有问题吗?
考虑到塑壳开关的进线和出线不能倒过来接的情况,我想电容补偿装置应该属于一个电源吧,请大家给点意见,谢谢!
858e94e757f29f77a391.rar
0 B
立即下载
免费打赏
gxtr01
2005年09月13日 11:06:31
2楼
电容补偿的主断路器一般都用隔离开关或熔断器式隔离开关,好像没有用断路器,
回复
ylzh
2005年09月13日 11:38:05
3楼
可以,你的容量不大,如果容量大了就要考虑主开关的问题了~~
还有,你的取样互感器怎么没有画上啊??
回复
kjolen
2005年09月13日 12:30:48
4楼
回二楼:因为台架箱里面本来有备用开关的,施工的人贪方便就直接接上去了,我怕运行过程中开关有问题。
回三楼:因为电容补偿是后来加的,所以没画。
谢谢二位。
回复