为什么电容柜投电容的时候电容熔断器会烧了 60KVAR 的电容配的熔断器器为125A
为什么电容柜投电容的时候电容熔断器会烧了 60KVAR 的电容配的熔断器器为125A
2楼
有电容器存在绝缘不好。
回复
3楼
是不是电容的电没放干净 啊?如果电容带电投电容的话很容易产生过电压,从而烧断熔断器也很正常!
回复
4楼
:victory:
回复
5楼
:time: :time:
呵呵
是负载的问题,负载中有直流设备,产生了谐波。谐波电流在电容器上被放大了,所以烧毁了你的熔断器。不错啦,有的爆电容,那可恐怖了。
60Kva的电容,正常电流在80-90A左右,你现在125都烧了,可见电流多大!
检查检查你的电网谐波情况吧。
若谐波超标,得想办法处理(消谐,或抑制),以免出新的故障。网上解决方案很多,搜搜即可
本来想发一个实际测量的图片供参考,但是发不上来
我是深圳奥特电器的技术代表,我严格遵守规矩,不发资料链接,不发产品图片。需要帮助请上QQ在线交流:744475974
[
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-6-17 17:04 编辑 ]