在公共建筑节能设计标准中,地面热阻计算没有附例,讲的比较含混,不知如何计算,哪位大侠可以指点迷津,最好给出计算过程及书面说明,谢谢!
在公共建筑节能设计标准中,地面热阻计算没有附例,讲的比较含混,不知如何计算,哪位大侠可以指点迷津,最好给出计算过程及书面说明,谢谢!
2楼
地面热阻计算
地面构造设计为:夯实粘土+100mm混凝土板+ 25mm厚水泥砂浆。
查表可知各种材料导热系数λ[W/(m·K)]、蓄热系数S[W/(m2·K)]、修正系数a:
夯实粘土: λc=λ·a=1.16×1.0=1.16
混凝土: λc=λ·a=1.74×1.0=1.74
水泥砂浆: λc=λ·a=0.93×1.0=0.93
查表可知内外表面换热系数:hi=19.0; he=8.7。
100mm混凝土板+ 25mm厚水泥砂浆热阻
R0=Ri+∑Rk+Re=1/hi+∑δk/λkak+1/he=1/19.0+0.100/1.74+0.025/0.93+1/8.7=0.25m2·K/W
因粘土层厚度无限大,即δk无限大,故热阻无限大
满足要求
回复
3楼
规范上好象不是这样算的哦,只算到持力层为止。
回复
4楼
R0=Ri+∑Rk+Re=1/hi+∑δk/λkak+1/he=1/19.0+0.100/1.74+0.025/0.93+1/8.7=0.25m2·K/W
R0是传热阻的!你算的传热阻了!!!
回复
5楼
热阻R=δ/λ,传热阻R0=Ri+∑Rk+Re=1/hi+∑δk/λkak+1/he.两者是不同的概念.
规范上是算到基础持力层,但很多审图公司只认可算到夯实垫层!
回复
6楼
正在学计算节能,有没有完整的工程手工算例,正在找,:victory: :victory:
回复