看附件图中,10kV系统采用双母线接线,图中B1断路器可不可以取消掉,它有什么作用?
看附件图中,10kV系统采用双母线接线,图中B1断路器可不可以取消掉,它有什么作用?
2楼
?上面那个开关能分断短路电流吗,不能分断的话B1是需要的啊
630kVA以上变压器高压侧需要设断路器(电缆引入线)
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-6-7 12:46 编辑 ]
回复
3楼
是不是得从操作的安全性角度考虑B1安装的必要性,为什么630kVA以上的变压器高压侧需要设断路器?
注:从两母线上引接的两个断路器有互锁关系,不可同时闭合
回复
4楼
B1我们称为断路器,英文称CIRCUIT BREAKER,是为了开合负载电流以及开断短路电流的,
B1上方的两个连锁的开关我们称为隔离开关,英文称DISCONNECTOR,是不能带负荷开合的,只能起隔离作用。
[
本帖最后由 wlszjs 于 2010-6-7 18:40 编辑 ]
回复
5楼
楼主可以看看工业与民用配电设计手册 46~54页
回复
6楼
既“不可同时闭合”那也就不能同时分断吧。:(
回复