架空的采暖管道注意什么问题?
guolei12344
guolei12344 Lv.12
2005年09月12日 18:18:22
来自于采暖供热
只看楼主

有的入户的采暖管道是架空的,现在都是这么做(我门这),老是感觉不很漂亮,但维修方便,在做架空的时候注意什么?做补偿器吗?

有的入户的采暖管道是架空的,现在都是这么做(我门这),老是感觉不很漂亮,但维修方便,在做架空的时候注意什么?做补偿器吗?
dust2
2005年09月13日 09:05:15
2楼
没人回,俺先来,注意保温,地球人都知道。呵呵。
回复
loman0317
2005年09月13日 09:05:47
3楼
架空管道的补偿如果超过一定距离是一定要做的,至于注意的问题,如果过路要注意标高是否影响交通
回复
guolei12344
2005年09月13日 11:01:00
4楼
恩,谢谢2位的指点啊。架空做在建筑物的侧面比较好把?
回复
flyingbird
2005年09月13日 12:21:10
5楼
我想最好做在人少的地方,不影响室外景观也很重要
回复
njzxh
2005年09月13日 13:49:52
6楼


严重同意。
回复
guolei12344
2005年09月13日 15:07:16
7楼
恩,补偿也是很重要。现在做了直埋以后,施工单位老是要求改成架空的,说是好维修。
回复
zhengxufeng
2005年09月13日 15:17:56
8楼
对呀,就是不很漂亮。影响环境呀,我们具备直埋条件的就直埋,或做管沟。架空的很做了
回复
dropleef
2005年09月13日 19:44:52
9楼
其实,如果是家用和大型的公共建筑,架空的管道是在吊顶层里的,影响应该不是很大,只要注意标高就好了
而对于厂房等建筑,空间较大,也不至于构成什么空间错乱的
回复
guolei12344
2005年09月16日 13:53:21
10楼
对与一般的住宅的楼一般距离建筑的水平距离是多少?高度一般是多少?有没有这个方面的设计规范看啊?
回复
guolei12344
2005年09月26日 09:09:43
11楼
现在一般做在建筑物的后面有楼梯口的地方。