给绘制喷淋系统提点建议1、绘制楼板层高时,设置地下室楼层。2、改变【喷头标高】和【接管方式】。因为有时候可能每层的层高不一样,所以希望【喷头标高】可以随层高而定标高;因为没有吊灯的房间和地下室都采用上喷喷头,所以希望在【接管方式】选择上随楼层不同而定方式。(见图1、4)3、在接管阀门的选择上应该换成信号控制阀。(见图2)4、在系统最顶层喷淋末端应画出末端试水装置图。加入试水排水管道。(见图3)
给绘制喷淋系统提点建议
1、绘制楼板层高时,设置地下室楼层。
2、改变【喷头标高】和【接管方式】。因为有时候可能每层的层高不一样,所以希望【喷头标高】可以随层高而定标高;因为没有吊灯的房间和地下室都采用上喷喷头,所以希望在【接管方式】选择上随楼层不同而定方式。(见图1、4)
3、在接管阀门的选择上应该换成信号控制阀。(见图2)
4、在系统最顶层喷淋末端应画出末端试水装置图。加入试水排水管道。(见图3)
12楼
对了还想问问飞扬兄,看了你发的图都是一样的层高,那么如果不一样的层高的可以吗?
回复
13楼
不同层高,软件本来就支持。
回复
14楼
期待着软件更新
回复
15楼
希望飞扬能将末端的阀门和压力表放到立管上,就象huhu发的
回复
16楼
huhu同志,请问:4楼的帖子中显示的图片,用的什么软件?
功能蛮多,哪里有?
我也去下个。
回复
17楼
放到横管和放到立管有什么不同?
回复
18楼
奇怪,为什么没有报警阀组呢?难道这么多楼面就用一个报警阀?
回复
19楼
9楼的图也不对。
9楼的图最后的图例是末端试水装置,不知道设计人员有每看过末端试水装置的大样图,图例所示的已经包含了压力表和截止阀,所以前面的压力表是多余的(截止阀有和无都没错)。在再者,末端试水装置是安装在报警阀的最不利点,而防火分区的最不利点处应该装的是末端试水阀。所以,9楼的图中除最高一层装末端试水装置外,其他都均应安装末端试水阀(实际上就是一个截止阀)。
回复
20楼
飞扬兄,今天看来楼上的,还有翻了《自动喷水灭火系统设计规范》6.5。发现你的那个图多了末端试水装置。只要在每个报警阀组控制的最不利点喷头处就行,其他防火分区、楼层的最不利点喷头处,均应设置直径为25mm的试水阀。
回复
21楼
你们画自喷系统图的时候只是画系统原理图?我一直在画轴测图,有点麻烦!请问画楼上的这种系统原理图来表达系统比较大的喷淋系统,审图机构让通过吗?
回复