我是新手,刚接了一水源热泵的项目,在此过程中发现所选的三台冷水机组的用户侧循环水量总和小于各末端设备所需的水量之和,甚是头痛,不知道问题出在哪里还望各位前辈高手给欲指教啊.具体情况如下:三台冷水机组的冷负荷为542kw 用户侧循环水量为66m3/h.一~三层商场部分用组合式空调机,其蒸发器循环水量为123m3/h,冷量为751.4kw.其余一~三曾及标准层用风机盘管加独立新风,其总水量为142m3/h
我是新手,刚接了一水源热泵的项目,在此过程中发现所选的三台冷水机组的用户侧循环水量总和小于各末端设备所需的水量之和,甚是头痛,不知道问题出在哪里还望各位前辈高手给欲指教啊.
具体情况如下:三台冷水机组的冷负荷为542kw 用户侧循环水量为66m3/h.一~三层商场部分用组合式空调机,其蒸发器循环水量为123m3/h,冷量为751.4kw.其余一~三曾及标准层用风机盘管加独立新风,其总水量为142m3/h
2楼
在主机水流量小于末端的情况下,只会出现小流量,大温差这种情况.
回复
3楼
补充一点,如果要解决此现象,只有加大机组.
回复
4楼
很感谢二楼,若出现这种情况那房间能不能达到设计要求呢?
回复
5楼
哦,这样的啊,谢谢了
回复
6楼
对了,我又去看了一下样本介绍,它说用他的这种机组就是"大温差,小流量,节约水量最大程度满足需求",那象这样我还需要加大机组吗?
回复
7楼
冷水机组的总水量小于一般都比末端设备的总水量,末端设备的水量根据使用情况是不断变化的(如有装电动阀门),水泵根据冷水机组的水量选配即可,
回复
8楼
哦,这样啊
真感谢各位的指导^@^
回复
9楼
其实我们机组选型时末端的处理设备水流量应大于冷冻机组的冷水流量,但看兄弟这差得太远了,冷冻机组选小了
回复
10楼
1、如果有多台冷冻水泵,可调节水泵运行台数;
2、在末端设置阀门进行调节;
3、如果以上方法行不通,再考虑增加冷水机组。
回复
11楼
基本同意9楼的说法,但有两点补充:
1、要考虑系统设计时末端负荷余量的概估值是否偏大(其中有设计师各方面综合考虑后留下的空间)。
2、设计时,制冷机组选型时是否提出大温差要求。(一般而言,选型时提出是大温差后,制冷机组生产商根据要求,会核算标准工况下的哪一款机型符合大温差条件下的制冷能力,并将该款机组提给设计方,但是仍以标准工况标示制冷能力。)所以要了解上述情况。
回复