急急!!!大家都来讨论一下,帮帮小弟了!!
green-hand
green-hand Lv.3
2005年09月10日 20:40:19
来自于制冷技术
只看楼主

我在工程设计中遇到了这样一个问题:原来设计时,我把热交换器的入口管径与干管的设计的是一样的,但是现在实际中不是,热交换器的入口管径比干管的少好多,干管的是200,入口是40的,相差太大了,如果直接连起来会形成节流,这会不会对水泵造成影响?为了避免这种情况,我将干管处分流,一部分流进热交换器,一部分流进主机,但这样热水会不会对主机造成影响?系统的供暖效果会不会不好?

我在工程设计中遇到了这样一个问题:
原来设计时,我把热交换器的入口管径与干管的设计的是一样的,但是现在实际中不是,热交换器的入口管径比干管的少好多,干管的是200,入口是40的,相差太大了,如果直接连起来会形成节流,这会不会对水泵造成影响?
为了避免这种情况,我将干管处分流,一部分流进热交换器,一部分流进主机,但这样热水会不会对主机造成影响?系统的供暖效果会不会不好?
免费打赏
zht2004
2005年09月11日 11:39:05
2楼
干管的是200,入口是40的??选型有问题啊,严重
回复
green-hand
2005年09月12日 19:43:38
3楼
干管主要按制冷机和供热系统一起设计的,确实是那么多。
回复
green-hand
2005年09月12日 19:48:29
4楼
已经作好了,还有的救吗?
回复

相关推荐