多层住宅楼楼梯计算时。活荷载取值?
zhishuang.liu
2005年09月09日 20:47:30
只看楼主

多层住宅楼楼梯计算时。活荷载取值?2.0还是3.5?3.5的为消防楼梯,那么住宅楼算不算消防楼梯?

多层住宅楼楼梯计算时。活荷载取值?2.0还是3.5?3.5的为消防楼梯,那么住宅楼算不算消防楼梯?
免费打赏
tjjg
2005年09月09日 22:52:42
2楼
住宅楼梯活荷载取值《荷载规范》有明确规定:2.0KN/m^2。而公建楼梯(办公楼、商店......),应按消防楼梯取活荷载:3.5KN/m^2。
回复
stephen66
2005年10月18日 08:51:23
3楼
同意2楼的看法,由此见得,我们必须熟悉规范,那就不会有什么疑问了^_^
回复
zhishuang.liu
2005年11月22日 18:20:58
4楼
谢谢,我认为住宅的楼梯很重要,通常多层住宅的楼梯是住宅的唯一出口,因此我一般还是按3.5计算。呵呵。
回复
katelo@co163
2006年03月08日 16:07:38
5楼
只有一个楼梯的时候按3.5
回复
wcxuea
2006年03月09日 08:47:45
6楼
消防疏散楼梯与普通楼梯的区别是建筑上的概念,必须由建筑师指定。
实际上,对于公共建筑来说,大部分均是消防疏散楼梯。
结构规范将它与普通楼梯分开考虑,3.5和2.0kN/m2
普通楼梯的例子也很多,如越层室内楼梯等。
回复
wcxuea
2006年03月09日 08:49:20
7楼
还有一点,对于有电梯的高层住宅必须取楼梯活荷载为3.5
回复
serererer
2006年03月30日 11:38:16
8楼
有人防的楼梯活荷载不一样,不是全都是3.5
回复
hslzy88
2006年04月01日 10:42:54
9楼
框架结构还是按照集中力输入比较好也符合实际情况