也是应用地球丰富的热能特征,与垂直系统性质一样,水平系统通过埋在地下的密封及耐压的塑质闭式管路系统,水或防冻溶液在管路中循环,管路放置于水平沟渠中,而不是放置于垂直孔井中,深度为1.2米-1.8米,每冷吨供暖及空调需长度为22.8-123米,最近的改良水平系统在造价及效率上具有较大的吸引力,采用FHP水平系统可以享受垂直系统一样的节能效果。
也是应用地球丰富的热能特征,与垂直系统性质一样,水平系统通过埋在地下的密封及耐压的塑质闭式管路系统,水或防冻溶液在管路中循环,管路放置于水平沟渠中,而不是放置于垂直孔井中,深度为1.2米-1.8米,每冷吨供暖及空调需长度为22.8-123米,最近的改良水平系统在造价及效率上具有较大的吸引力,采用FHP水平系统可以享受垂直系统一样的节能效果。
2楼
水平间距多大,换热怎样计算,每冷吨22.8-123,到底取多大那?这个范围太大了
垂直埋管,单u可按70w/延米,双u乘以1.5-1.8的系数,那么,水平方式怎么计算那?
回复
3楼
2楼,单u可按70w/延米,双u乘以1.5-1.8的系数,什么意思?
回复
4楼
垂直埋管,单u可按70w/延米,双u乘以1.5-1.8的系数 你估的吧
回复
5楼
4楼的,愿闻其详.
回复
6楼
这是北京地区初步设计方案阶段可暂按这个值估算,或者按垂直单U埋管每孔1冷吨,孔深60米左右,双U乘以1.1-1.3系数。算出总孔数在乘以1.1安全系数。所有这些都是初步方案阶段的估算值,具体工程要打试验孔,做热相应试验,实测具体项目所在地的土壤换热能力,然后再计算实际所需的孔深及孔数量
回复
7楼
我再问一下,双U乘以1.1-1.3系数,是制冷量乘以这个系数吗?
回复
8楼
回七楼,双U乘以1.1-1.3系数是指U形管的换热能力,就是说双U管换热量不是单U的2倍,比如说单U换热量你按60w/延米计算,那么双U的换热量不是120w/延米,而是60*1.3=78w/延米
回复
9楼
但是这个1.3有依据吗?
你们做过地埋管的工程没?效果怎么样?
回复
10楼
说过了,这是方案阶段估算指标,具体工程要根据具体项目地理位置来实测,不同项目差别很大,运行效果主要看冬季采暖效果,我们做过的项目运行效果都很好
回复
11楼
土壤源空调有个土壤冷热源能力衰减问题,不知道仁兄的提法是指在工程初期以此暂估,还是指整个工程寿命周期以此暂估?
回复