今天做了一个私宅,六层框架结构,计算出来的周期竟然达到了 1.428s,大家有没有遇到过这样的情况我,怎么解决呢?附上计算模型(05版),希望高手指点,无限感激!
今天做了一个私宅,六层框架结构,计算出来的周期竟然达到了 1.428s,大家有没有遇到过这样的情况我,怎么解决呢?附上计算模型(05版),希望高手指点,无限感激!
2楼
困惑中啊,盼望大家指点!
回复
3楼
6层高为什么不计算风载下的反应?
回复
4楼
这个只是个精算的模型,计算出来的结构周期跟手算相差太远,可我又找不出原因来,麻烦帮看看是什么原因啊。
回复
5楼
刚才说错是,是粗算的模型。
回复
6楼
刚度小,周期就长了。如果参数设置没有问题的话,就考虑增加一下结构的刚度
回复
7楼
我用2010版的,没法看你的。应该是刚度太小,可以增加柱梁断面,其他指标超吗?
回复
8楼
先检查一下层间位移比是否超标?
回复
9楼
感觉没什么问题
跟手算差别大是正常的 体量这么小 周期长也是正常的
为什么不计算水平荷载作用?
回复
10楼
感谢大家的支持!我把建筑体量加大后,算出来的周期更大了,真不知道是什么原因。
回复
11楼
我给你算了,调了一点模型
梁宽改为200,柱截面改为450
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
======================================================================
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.1749 88.52 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.1497 178.70 0.97 ( 0.97+0.00 ) 0.03
3 1.0087 1.09 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95
4 0.3838 88.84 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
5 0.3730 178.85 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
6 0.3300 174.92 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97
7 0.2270 89.81 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
8 0.2229 0.20 0.88 ( 0.88+0.00 ) 0.12
9 0.1967 172.45 0.05 ( 0.04+0.00 ) 0.95
地震作用最大的方向 = 89.707 (度)
另外楼面恒载为什么是1.1呢?
回复