雨水立管的严密性试验?
zhanglei1901030317
2010年06月05日 18:05:09
只看楼主

小弟所在工程雨水排水立管安装在室内,所用管材为DN100的UPVC,从高度为12M的地方灌水实验时,在一层顶板处(标高4m)的伸缩节处出现漏水现象! 当时认为可能是伸缩节安装有问题,后来检查后重新灌水还是漏。 施工单位人员说雨水管从来不需要灌水,伸缩节承受不了那么大的压力。 但是我觉得根据GB50242-5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗检验方法:灌水试验持续1h 不渗不漏。

小弟所在工程雨水排水立管安装在室内,所用管材为DN100的UPVC,从高度为12M的地方灌水实验时,在一层顶板处(标高4m)的伸缩

节处出现漏水现象! 当时认为可能是伸缩节安装有问题,后来检查后重新灌水还是漏。

施工单位人员说雨水管从来不需要灌水,伸缩节承受不了那么大的压力。 但是我觉得根据GB50242-5.3.1 安装在室内的雨水管道安装

后应做灌水试验灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗检验方法:灌水试验持续1h 不渗不漏。

想请教大家平时工程中是怎么处理的? 如果是一百多米的建筑雨水管也要按此方法灌水吗?
免费打赏
a8820152
2010年06月05日 18:38:13
2楼
确实是问题,我也遇到过类似的问题,1百多米的建筑雨水管中间如果不做几段横管过渡的话,下暴雨的时候,雨水立管底部很容易出问题的(底层立管与横管交叉的位置)。(材质为塑料管的时候)
希望高人来解答啊
回复
zhanglei1901030317
2010年06月05日 20:00:44
3楼
是啊,请各位大虾解答下呢!! 焦急等待中,希望版主支持!
回复
zhanglei1901030317
2010年06月07日 18:21:01
4楼
版主救命啊~~~
回复
wsz20041051
2010年06月07日 21:28:24
5楼
一般雨水管不要设置伸缩节,设置的越多,漏点就越多
回复
zhanglei1901030317
2010年06月08日 10:57:35
6楼
啊?不设伸缩节?GB50242中5.3.2要求“雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求”。
回复
zhanglei1901030317
2010年06月09日 15:56:54
7楼
怎么没人指点啊???!!
回复
coca_cola
2010年06月13日 16:22:00
8楼
这个应该在低层横干管上用铸铁管连接。立管上也要设置消能装置
回复
zcgf-fw
2010年06月16日 15:51:41
9楼
应该用承压型伸缩节,且要用工具拧紧伸缩节盖子,否则很难通过灌水试验。现实中很多工程都不做灌水试验,实际上是漏水隐患。雨水立管中间安装消能装置,底部采用抗冲大弧度弯头。
回复
fenghuo1969
2010年06月23日 17:42:53
10楼
怎会这样?
回复
fenghuo1969
2010年06月23日 19:42:30
11楼
:L :victory:
回复