关于无功动补复合开关【无触点】
haizhong
haizhong Lv.4
2005年09月09日 10:56:34
只看楼主

总有用户意向采购无功柜、一般的我都是采用CJ19系列的切换电容接触器配盘、最近好多用户希望我们使用无触点开关、我没具体使用过、了解的也不多、不知道晶闸管的使用寿命怎么样。还望用过的朋友指点。

总有用户意向采购无功柜、一般的我都是采用CJ19系列的切换电容接触器配盘、最近好多用户希望我们使用无触点开关、我没具体使用过、了解的也不多、不知道晶闸管的使用寿命怎么样。还望用过的朋友指点。

1126234587346.jpg

免费打赏
haizhong
2005年09月09日 17:02:00
2楼
没有朋友用过么?
回复
haizhong
2005年09月10日 08:06:37
3楼
??????????
回复
nlb
2005年09月10日 12:34:02
4楼
不好。
晶闸管有1v 的压降,用作开关 功耗大。
回复
ming-n2000
2005年09月10日 12:59:39
5楼
有两种方式:可控硅和复合开关
回复
haizhong
2005年09月12日 08:09:13
6楼
用不住么?
回复
daojianwuying
2005年09月12日 09:06:59
7楼
个人看法国产的晶闸管可靠性还不够,一遇过电压就报废......................
回复
haizhong
2005年09月12日 10:13:14
8楼
那我还是用切换接触器吧、省得找麻烦。谢谢各位
回复
haizhong
2005年09月20日 13:10:24
9楼
回复
ggzxm
2005年09月20日 14:22:34
10楼
可靠性很高,70多面,500多个复合开关,一年没有坏几台。
回复
xysoft.dx
2005年09月20日 14:22:56
11楼
复合开关是一种新型的投切电容器组的智能开关。
电流过零时,晶闸管投切,持续电流时,接触器触点接通并保持。
由于晶闸管通流时间短,寿命很长。
我公司有该产品长期生产的经验,详见WWW。XYSOFT。COM。CN
有两个概念需要纠正,复合开关不能用于动态补偿,复合开关有触点。
回复