请问隔离开关的额定电流要按上级断路器整定电流的1.5倍选取吗?比如,上级出线计算电流90A,出线断路器整定电流为100A,那么下级配电箱的进线隔离开关是选125A,还是至少要选160A的?

请问隔离开关的额定电流要按上级断路器整定电流的1.5倍选取吗?
比如,上级出线计算电流90A,出线断路器整定电流为100A,那么下级配电箱的进线隔离开关是选125A,还是至少要选160A的?
zzdlm_cn
2005年09月09日 10:33:54
2楼
只要大于计算电流即可。它不起任何保护作用,仅起电气隔离作用。不存在选择性问题!
回复
see_saw007
2005年09月09日 11:25:26
3楼

同意
回复
skyandgrand
2005年09月09日 12:19:35
4楼
我是一个新手
看了大家的留言,我又有疑问了
按大家所说隔离开关的额定电流要大于上级线路的计算电流即可,那就不用考虑本线路吗?
线路正常工作的时候隔离开关的额定电流是不是要大于所在线路的计算电流啊
回复
xianliangli
2005年09月09日 17:44:43
5楼
隔离开关的额定电流是要大于所在线路的计算电流,我们这隔离开关也按1.5倍取!
回复
sunssqq7
2005年09月09日 18:21:44
6楼


赞成
回复
dwg
2005年09月09日 19:26:19
7楼
隔离开关的整定值应比上级出线回路的断路器大一个等级,以保证上级断路器在动作前不被烧坏
回复
lilin309
2005年09月09日 19:26:55
8楼


应该是大于上级短路器的整定电流。
回复
han2003
2005年09月09日 19:27:09
9楼


我晕,上级线路永远比下级线路电流大的。。。。。。。。。。。。。
回复
陶醉
2005年09月09日 21:18:20
10楼
3T,是不是应该大于其断路器的电流啊,因为隔离开关是没有任何保护的啊。
回复
controler
2005年09月10日 09:09:23
11楼

现在不是说他的选择性问题,,就说他的额定电流,。我觉得此兄说的有道理。。。