有一五星级酒店,市电采用双回路供电,而且10KV电源来自不同的110KV变电所。这种情况需要设发电机组吗?消防负荷属于一级负荷,有双路供电即可满足要求。规范上查了,设备管理计算机系统属于一级负荷中特别重要负荷,我们准备设UPS作为计算机系统的应急电源。如果设计一台应急发电机给消防负荷应急时使用,是不是浪费?我认为可以不设。发电机,是由消防部门还是供电部门验收?[ 本帖最后由 szmszm 于 2010-6-4 13:38 编辑
有一五星级酒店,市电采用双回路供电,而且10KV电源来自不同的110KV变电所。这种情况需要设发电机组吗?
消防负荷属于一级负荷,有双路供电即可满足要求。规范上查了,设备管理计算机系统属于一级负荷中特别重要负荷,我们准备设UPS作为计算机系统的应急电源。如果设计一台应急发电机给消防负荷应急时使用,是不是浪费?
我认为可以不设。发电机,是由消防部门还是供电部门验收?
[
本帖最后由 szmszm 于 2010-6-4 13:38 编辑 ]
2楼
我觉得可以不要的,另外UPS最好冗余!
回复
3楼
五星酒店是要要的。作为应急电源,不然不好验收的,你的图纸也不好通过审核的。
回复
4楼
酒店评星级需要的,
七)选择项目
(共78项,至少具备35项,具备项目越多,酒店越高档)
安全设施(3项) 1、电子卡门锁。 2、客房贵重物品保险。 3、自备发电系统。
虽然说是选择项目,但不做的话,基本上就评不上了
回复
5楼
消防用电为一级负荷,按规范应双电源,你现在是双回路,必须做。
回复
6楼
按规范双电源是满足了,如果说酒店评级需要的话(自备发电系统),UPS显然不行了,看来还要多方面考虑!!!
回复
7楼
迷茫呀?这只是一种情况,到底哪些情况要上柴油发电机那?如果医院那?都是两路10KV双重电源供电,什么时候才要设置柴油发电机那?
回复
8楼
柴油发电机是必须要配的,UPS只能短时间供给重要负荷用,长时间是要发电机组供电。
回复