关于广东片住宅小区供配电系统设计存在的问题及想法
liangjie
liangjie Lv.7
2005年09月08日 23:43:09
只看楼主

在广州甚至广东的住宅小区电气设计中,一般都会涉及到小区的高低压供配电系统的设计.如10kV高压配电系统图,低压配电系统图等等图纸一大堆.然而在真正实施过程中,供电部门(尤其是供电公司指定的所谓电力设计小公司)根本将这些图纸作为一回事,按其电脑里原有的电子档图纸将数据稍作改动以及断路器按其所好换个厂家名称便美其名曰设计(可笑不?),拿出来的图纸根本无法满足电气设计的设计意图,致使严重存在以下问题:(也不知道是职业道德问题还是根本一窍不通)

在广州甚至广东的住宅小区电气设计中,一般都会涉及到小区的高低压供配电系统的设计.如10kV高压配电系统图,低压配电系统图等等图纸一大堆.然而在真正实施过程中,供电部门(尤其是供电公司指定的所谓电力设计小公司)根本将这些图纸作为一回事,按其电脑里原有的电子档图纸将数据稍作改动以及断路器按其所好换个厂家名称便美其名曰设计(可笑不?),拿出来的图纸根本无法满足电气设计的设计意图,致使严重存在以下问题:(也不知道是职业道德问题还是根本一窍不通)
1.跟原设计的电气系统货不对板,存在与低压开关柜后出线回路严重冲突,对实际施工造成严重阻碍,经常要求设计单位改动原有电气系统图才能满足它的要求(垄断的没话说).
2.对消防负荷和非消防负荷的供电(主要在高层建筑里)应严格分回路(从母线段)都不清楚,将消防负荷和非消防负荷按一个回路出线(尤其是将电梯和消防电梯,地下室的动力合在一起等等,有的甚至将楼顶消防风机和梯间照明合在一个回路,以一个表计量).
3.系统接地保护接地型式由原设计的TN-S系统竟曲解成"TN-S-C-S"系统(室内的还需要做TN-C,好玩吧?),严格的按照所谓的"三相四线制"再做重复接地来实施,导致后续施工中存在重复浪费资源以及安全隐患等等问题..
............................(违反建筑电气设计规范等等问题实在不好意思一一例举,给那帮人留点混饭吃的面子算了)
总之吧,在通过图纸审查后的电气设计图纸在这帮人的眼里根本不知何物,经常是完工后的高低压供配电系统已是面目全非了,能有百分之五十的保留已经是谢天谢地了.
所以.我觉得:住宅建筑电气设计,让供电部门走!大不了留点位置,让他供几个必需回路的电,爱怎么折腾让他自个怎么折腾去..
免费打赏
zongxh
2005年09月09日 08:19:49
2楼
那电老大能同意吗?
回复
ljs1399
2005年09月22日 23:16:29
3楼
你找他指定的设计单位不就行了.不是一切都好办
回复
zhangrebbet
2005年09月23日 00:33:09
4楼
其它省市就没有这情况了吗???敢问楼主是哪一方代表,谢谢。
回复
hanghost
2005年09月23日 11:44:22
5楼
供电部门对电气设计进行二次设计和修改本来无可厚非,但是如果不能保证技术上的延续性和原设计的合理性,而只是一味考虑自己的垄断地位和经济上的利益,那这种垄断地位势必要遭到下面建筑设计院电气工程师的质疑:他们凭什么?
一个工程要做好,必须保证其招标、设计、施工、验收等各个环节的到位,如果连设计这一关都不能保证,那么到消费者手中的商品房会是什么样子呢?
回复
大鼻山
2005年09月23日 12:14:01
6楼
呵呵,天下乌鸦一般 不白。。。
回复
布丁
2005年09月23日 13:05:01
7楼

不过在现种条件下要做到这样真的不容易啊!
回复
hys_nc
2005年09月23日 14:38:58
8楼
呵呵,好牛亚!
回复
2832566
2005年09月23日 15:19:52
9楼
正常啦。
中国的基本国情!
其他行业可能还跟惨......
回复
eipen
2005年09月23日 16:21:17
10楼
俺看不懂楼主说什么
回复
log417
2005年09月23日 17:40:40
11楼
这世道就这样 你还想怎么样
现在有些电力局更夸张,都管到户内去那
住宅内应该装双控制开关(难道人不装修了)
……………………
我们建筑电气行业能反抗吗
社会就是这样子
人家是靠产品回扣来当家的
回复

相关推荐

APP内打开