220KV变电站里的10KV部分的零序电压量是否需要接入监控系统?有和依据

220KV变电站里的10KV部分的零序电压量是否需要接入监控系统?有和依据
免费打赏
zongxh
2005年09月09日 08:26:00
2楼
不懂,没去过220KV变,顶!
回复
cqchengkkk
2005年09月10日 00:47:01
3楼
希望有经验的高手帮助
谢谢楼上的
回复
decadesword
2005年09月15日 19:13:45
4楼
与是否在220kV变电站无关,只要该站拥有10kV电压等级,:)
10kV系统中,零序电压的作用主要用于进行小接地电流系统的“单相接地报警”,所以一般应该接入综自系统。【报警实例】"10kV I母3U0越限"、"10kV II母3U0越限"
装设微机接地选线装置时,母线TV的开口三角形电压极各线路零序TA的二次线也应分别接入后背总线板。
个人观点:需要。
回复
yuhong-0072
2005年09月20日 22:26:00
5楼
需要,同意第4楼观点。
回复
papiboy
2005年09月20日 22:43:23
6楼
开口三角测出有零序电压表示此10KV母线段单相接地。一般是由它启动信号继电器发信,并不需要知道它的实际大小,因此,不用把它作为一个遥测量接入监控系统,而把它作为一个遥信接入即可。另外,对于10KV小电阻接地系统,单相接地直接作用于跳闸,此零序电压就没有多大意义了,可以不接入监控系统。
回复
linxuct
2005年09月22日 14:38:11
7楼
4楼有道理,得到的数据可以给故障分析用。
回复
cqchengkkk
2005年09月28日 16:59:20
8楼
谢谢4楼的,这次学到了.
另外 再问一下,如果10KV部分没有出线,是否也需要把零序电压接入监控呢?
要是没有出线,单相接地的可能性就很小了,这时是否还要考虑呢????????
回复
hb_0369
2006年01月25日 10:16:46
9楼
随着微机保护的推广应用,装置本身具备零序电压计算能力,就算不接入开口三角形电压,也可通过三相电压计算得出
回复
yinhe18
2006年01月25日 13:12:13
10楼

我认为6楼的这个回答是正确的。
回复
wrch226
2006年06月22日 18:58:31
11楼
开口三角测出有零序电压表示此10KV母线段单相接地,一般是报遥信报警(最好和3I0配合更加准确),并不需要知道它的实际大小。同意6楼观点。