余压阀计算
a02982400085
2010年06月04日 11:37:04
来自于通风排烟
只看楼主

1.楼梯间余压阀计算 大红皮中P1219中,计算值根据风速法和压差法差值计算,共设29只余压阀。我不明白的是楼梯间是相通的,这样的方法计算,会不会每层的尺寸都过大?2.如果是前室这么计算还可以理解。3.如果楼梯间的风泄至前室,那前室泄至走廊的风量叠加整个楼梯间的排风么?请指教

1.楼梯间余压阀计算 大红皮中P1219中,计算值根据风速法和压差法差值计算,共设29只余压阀。
我不明白的是楼梯间是相通的,这样的方法计算,会不会每层的尺寸都过大?

2.如果是前室这么计算还可以理解。

3.如果楼梯间的风泄至前室,那前室泄至走廊的风量叠加整个楼梯间的排风么?

请指教
免费打赏
red_snow
2010年06月07日 10:41:30
2楼
本人理解余压阀应装在前室
回复
a02982400085
2010年06月12日 17:34:17
3楼
顶上去,求帮助
回复
flier_01
2010年06月12日 19:02:22
4楼
层数比较多的楼梯间不必设置卸压阀吧
那么多门窗
想太过超压都难呢
如果只带来一,二层的楼梯间可考虑卸压问题
回复
sunmy1983
2010年06月12日 19:44:01
5楼
前室的余压阀应该设在楼梯间与前室间的防火上,而楼梯间的余压阀应该设在楼梯间与内走道的防火墙上
回复
silentman
2010年06月13日 11:28:58
6楼
图集07K103-1已有对余压阀设置的说明和图例,自己看下
楼梯间确实不应该每层都设,设计手册上的例题有误。关于这个问题,我以前发过帖讲过,可惜没人理我

楼梯间余压阀参照图集的超压控制原理,应设置在楼梯间中下部(1/3H处)

另外 对于前室,多数超压风量常常达到10000多,余压阀根本选不出来。
回复
acheng
2014年04月25日 14:53:14
7楼
silentman 发表于 2010-6-13 11:28 图集07K103-1已有对余压阀设置的说明和图例,自己看下楼梯间确实不应该每层都设,设计手册上的例题有误。 …手册计算值0.41,错误,正确结果应是0.234。我认为应该是3个余压阀的面积为0.234,29层同时开启3个门。例题是设置29个0.41平方的余压阀